咨询一个问题
毕业单排
2015年08月28日 10:52:53
来自于制冷技术
只看楼主

最近遇到一个阀门,进水管上的,三通阀下面的是旁通管。具体情况如图。这个执行器插上电的时候不过水(一个小时循环水泵后面水管都烫手),把执行器的控制线拔了,手动调节到图中位置,水是可以循环了,但是现在水是走的是旁路还是进机器之后回去了。看机器上的温度显示应该是水没进机器,这么说的话,这个三通阀是不是装反了,求指点。

2015年08月28日 11:08:41
2楼
为保证制冷系统的压力不会随水温大幅的变化而变化,
有些水冷系统会采用旁通管路,根据系统压力或温度的变化,
自动调整水的循环量,以保证制冷系统正常工作.

水路旁通代替了变频水泵,
回复
毕业单排
2015年08月28日 13:37:28
3楼
游荡四方 发表于 2015-8-28 11:08 为保证制冷系统的压力不会随水温大幅的变化而变化,有些水冷系统会采用旁通管路,根据系统压力或温度的变化 …图中手柄本来是向下的,在向下的状态下进回水不通,手动调节到图中状态水就循环了。但是感觉水没有进入机器内部走的是旁通,这个阀是不是装反了,两个状态都不进机器。
回复
游荡四方
2015年08月28日 13:44:13
4楼
水的旁通与否通常是由压力或温度通过阀口的开启度来自动调节流量.
开启度是自动调节,

手动可能是只有两种状态,1:导通,2:关闭

用手摸管温的变化,可以判断
回复
毕业单排
2015年08月28日 14:18:02
5楼
游荡四方 发表于 2015-8-28 13:44 水的旁通与否通常是由压力或温度通过阀口的开启度来自动调节流量.开启度是自动调节,现在情况是,插上控制线让它自己控制,供回水之间不连通(不进机器也不进旁通),这是数据中心里面的水冷机器,不想破坏保温,阀调节到图中位置,机柜面板上的进回水管温度显示20℃,实际上这个循环里面的水就是通过一个板换跟冷冻水换热的,实际温度只有13-14℃,所以判断出水没有进入机柜。由以上可知,在状态1不进机柜,状态2也没进,只有阀进回水方向搞反了才会出现这情况,对么?
回复
游荡四方
2015年08月28日 14:45:47
6楼
我维修的水冷系统有两种:

1:冬季,利用水的低温,来为机房降温,此时制冷系统不工作,
当水温升高后,制冷压机工作,水阀转换,水为压机降温.

2:水通过旁通阀的开启度变化,稳定冷凝压力

回复
斗战圣佛
2015年08月29日 08:25:58
7楼
你首先要确定其是合流还是分流的。
回复

相关推荐

APP内打开