如题,在配筋的时候,第二排及其以上的钢筋因为受压区高度的减小起到的作用也会随之减小,也就是相同的钢筋面积,第二排应当折减一部分,PKPM中的配筋结果是否已经考虑了这一点,也就是配筋的时候当需要配置多拍钢筋的时候是否需要人工干预放大?如果需要,放大多少合适?
如题,在配筋的时候,第二排及其以上的钢筋因为受压区高度的减小起到的作用也会随之减小,也就是相同的钢筋面积,第二排应当折减一部分,PKPM中的配筋结果是否已经考虑了这一点,也就是配筋的时候当需要配置多拍钢筋的时候是否需要人工干预放大?如果需要,放大多少合适?
2楼
同求这个问题的解答。
回复
3楼
pkpm内定,配筋率大于1时,按双排筋考虑,此时已经考虑了h0的变化,放心。
回复
4楼
sueweid 发表于 2015-8-28 11:54 pkpm内定,配筋率大于1时,按双排筋考虑,此时已经考虑了h0的变化,放心。谢谢:lol
回复
5楼
貌似考虑过了,而且双排也是有规定的
回复
6楼
双排配筋的hs是取两排钢筋中心到混凝土边缘的距离的。
回复
7楼
应该考虑过的,记得有个公式,说钢筋面积大于多少就按照两排考虑
回复
8楼
感谢分享,学习了
回复
9楼
pkpm内定,配筋率大于1时,按双排筋考虑,此时已经考虑了h0的变化,放心。
回复
10楼
值得学习的东西!
回复
11楼
逛论坛 看众家纷纭!!!
回复