PKPM中的梁配筋面积,是否已考虑第二排钢筋的折减?
yxy531253671
2015年08月28日 09:53:10
只看楼主

如题,在配筋的时候,第二排及其以上的钢筋因为受压区高度的减小起到的作用也会随之减小,也就是相同的钢筋面积,第二排应当折减一部分,PKPM中的配筋结果是否已经考虑了这一点,也就是配筋的时候当需要配置多拍钢筋的时候是否需要人工干预放大?如果需要,放大多少合适?

如题,在配筋的时候,第二排及其以上的钢筋因为受压区高度的减小起到的作用也会随之减小,也就是相同的钢筋面积,第二排应当折减一部分,PKPM中的配筋结果是否已经考虑了这一点,也就是配筋的时候当需要配置多拍钢筋的时候是否需要人工干预放大?如果需要,放大多少合适?
免费打赏
lvwang3811
2015年08月28日 10:52:59
2楼
同求这个问题的解答。
回复
sueweid
2015年08月28日 11:54:32
3楼
pkpm内定,配筋率大于1时,按双排筋考虑,此时已经考虑了h0的变化,放心。
回复
yxy531253671
2015年08月28日 13:12:54
4楼
sueweid 发表于 2015-8-28 11:54 pkpm内定,配筋率大于1时,按双排筋考虑,此时已经考虑了h0的变化,放心。谢谢:lol
回复
哈桑单来多浪费
2015年08月28日 14:23:54
5楼
貌似考虑过了,而且双排也是有规定的
回复
loujinsan
2015年08月28日 15:07:11
6楼
双排配筋的hs是取两排钢筋中心到混凝土边缘的距离的。
回复
两个苹果
2015年08月29日 13:26:48
7楼
应该考虑过的,记得有个公式,说钢筋面积大于多少就按照两排考虑
回复
feiyangwuxia
2015年12月07日 09:08:05
8楼
感谢分享,学习了
回复
大虾大虾
2016年05月14日 09:12:19
9楼
pkpm内定,配筋率大于1时,按双排筋考虑,此时已经考虑了h0的变化,放心。
回复
张叁疯
2016年05月14日 12:49:15
10楼
值得学习的东西!
回复
任小只
2016年05月14日 13:36:48
11楼
逛论坛 看众家纷纭!!!