新手紧急 求救!!快啊
log417
log417 Lv.7
2004年12月10日 09:27:30
只看楼主

帮我解决一个问题? 现在会审纪要有这样一条我应怎么处理? 施工单位提出:配电箱及电气设备材料在质检允许范围内,如果产品符合标准可改用其它产品,设计单位同意,但如果产品不合格,设计单位对其后果不负责。 这样事情 我们设计单位可以拒绝吗?? 还是坚决不同意呢?应该怎么处理??

帮我解决一个问题?
现在会审纪要有这样一条我应怎么处理?
施工单位提出:配电箱及电气设备材料在质检允许范围内,如果产品符合标准可改用其它产品,设计单位同意,但如果产品不合格,设计单位对其后果不负责。

这样事情 我们设计单位可以拒绝吗?? 还是坚决不同意呢?应该怎么处理??
免费打赏
kb126
2004年12月10日 09:47:11
2楼
其实最终决定产品的是甲方,让他与甲方商量。
回复
laoeer
2004年12月10日 09:51:20
3楼
由甲方决定,并经设计院认可
回复
donggewang
2004年12月10日 09:56:48
4楼
同意三楼
回复
quanqiutong
2004年12月10日 12:13:29
5楼
对于乙供料,只要能达到设计的质量技术要求,在甲方同意条件下,设计单位没有理由拒绝施工单位的要求.但设计文件原则性要求不能变,如果产品不合格,造成的安全隐患,设计单位当然对后果不负责.其责任自有人来承担,毕竟有文件可依.
回复