(1)供水温度:50-60度,最高温度不应超过60度。 (2)供水压力:0.3-0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa。 (3)供回水温差:不宜大于10度。 (4)加热管内热水流速:宜控制在0.25-0.5m/s。 (5)地热辐射采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30-50 mm,填充层25-30 mm。 (6)地热辐射采暖层结构重量:70-120kg/m2.。
(7)每环路加热管长度宜控制在60-80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。
(8)地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24-26度,人员长短期停留的地面温度宜控制在28-30度,无人员停留的区域地面温度宜控制在35-40度。