室外消火栓管网试验压力
笨的像头猪
2015年08月26日 12:27:47
只看楼主

我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了

我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,
按新消规12.4.2,试验压力为2P,
那我试验压力取0.5MPA,行么?
不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)
先说声谢谢大家了
版专攻
2015年08月26日 14:36:53
2楼
根据消规8.2.2工作压力不小于0.6MPa,试验压力取0.6+0.5MPa,取1.1MPa吧。
回复
笨的像头猪
2015年08月28日 21:44:27
3楼
版专攻 发表于 2015-8-26 14:36 根据消规8.2.2工作压力不小于0.6MPa,试验压力取0.6+0.5MPa,取1.1MPa吧。真是太感谢了,幸好看到你的回复了,不然我又要写错了。你拯救了一场灾难。太感谢了