雨棚建模后进行结构计算与设计验算,所有杆件都通过了计算,没有显示不过的杆件。后面我查看杆件位移,发现红色线圈里的那根杆件的两端位移分别为-7.3、-13.9,那这根杆件的挠度值是按两端位移之差来计算的吗?如果这么来计算的话,那挠度限值不就是(13.9-7.3)/1050=6.6/1050=1.57/250>1/250了?如果不是这么来计算杆件挠度的话,那这杆件的两端位移是用来看什么的?本人3D3S新手一枚,各位有清楚的吗,或者大家一起讨论下。
后面我查看杆件位移,发现红色线圈里的那根杆件的两端位移分别为-7.3、-13.9,那这根杆件的挠度值是按两端位移之差来计算的吗?如果这么来计算的话,那挠度限值不就是(13.9-7.3)/1050=6.6/1050=1.57/250>1/250了?如果不是这么来计算杆件挠度的话,那这杆件的两端位移是用来看什么的?
本人3D3S新手一枚,各位有清楚的吗,或者大家一起讨论下。