光伏10kV升压并网,以前升压之后直接接入原有10kV配电室的备用间隔,现有一项目厂区配电室无备用出线柜,如果在柜列后新增一面开关柜并网用,这样做是否符合规范,假设光伏容量也满足该10kV母线承受能力,增加柜体的时候应该改造铜排还是说用电缆连接也行?
光伏10kV升压并网,以前升压之后直接接入原有10kV配电室的备用间隔,现有一项目厂区配电室无备用出线柜,如果
在柜列后新增一面开关柜并网用,这样做是否符合规范,假设光伏容量也满足该10kV母线承受能力,增加柜体的时候
应该改造铜排还是说用电缆连接也行?
2楼
增加新柜子的项目很常见,不用担心,直接搞就行
回复
3楼
dylan3940 发表于 2015-8-25 10:49 增加新柜子的项目很常见,不用担心,直接搞就行低压我知道可以通过电缆连接在母排上,高压的话一般都是怎么连接的呢,改造母排通过铜排连接还是用高压电缆连接呢?
回复
4楼
找不到厂家做,我给你做,一把卷尺就够,去现场测量一下,回来给你做台非标柜,并上看
回复
5楼
dylan3940 发表于 2015-8-25 11:38 找不到厂家做,我给你做,一把卷尺就够,去现场测量一下,回来给你做台非标柜,并上看大哥、、、我只是问增加的那台柜子应该怎么连接,按规范来说用电缆连还是做铜排连
回复
6楼
增加的柜体如果和其他柜体在一起排列时最好选用铜排,如果离得比较远那就能用电缆了
回复
7楼
coolcoolrock 发表于 2015-8-25 12:29 增加的柜体如果和其他柜体在一起排列时最好选用铜排,如果离得比较远那就能用电缆了原来是这样,多谢了!
回复
8楼
新增的柜子当然是铜排联接好,美观、简单、有时候新增的柜子没有条件并成一排,这才考虑用电缆联接。
回复