35kV配网电力工程的技术问题分析与解决
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年08月25日 07:24:00
只看楼主

摘要:对35kV 配网电力工程的技术问题进行了分析与解决,先从配网供电可靠率比较低的现实情况出发,从配网技术的不同角度说明提高供电的各种方法,为了能够进一步搞好配网电力工程技术的建设及其运行作出系统的论述。所有的电力系统都是由发电厂、输电网、配电网以及用户联合构成的一个整体。电源还有输电网的建设、发展是向社会提供充足能源所必需的必要条件, 而配电网和用户是把电能转化成为各种途径的消费市场。两者对电力系统都是缺一不可的。电力系统的发展必须要有充足的电源、强大的输电网、可靠的配电网的有机结合,才会正常满足社会各界的需要。随着我国经济的发展,人们对电的需求和依赖程度已经越来越重要。供电配网作为向用户供电的直接方法, 它的安全可靠和经济运行已经成为电力部门和用户共同关心的重要问题。

配网系统是一个实时监控和离线管理相结合的系统,将电网设备数据和用户数据、实时数据和历史数据,电网接线图形和地理图形、图形与数据结合在一起,具有很高的安全性和集成度,系统具备软硬件隔离的功能,而且系统软件的运行跟网络硬件设备类型无关,能够适应包括光纤,配电线截波、无限通信等多种通信方式或组成广域网的方式。在开放式支撑平台的基础上,系统具有开放新、可靠性和易用性。

2 配网通信网络的构成

光纤以太网在配网中的应用,光纤以太网配网实现方案:

2.1 主站与子站之间采用单模光纤,以光纤以太网相连,通信速率100M,需要光纤转换模块2 对(2 个子站)。

2.2 子站与干线上环网柜,开闭所,FTU 之间采用光纤,采用通信处理机和网络交换机,通过网络交换机与主干线FTU 采用光纤通信,其中FTU内要加装智能光纤接口,通过通信处理机完成变电站RTU 接入,GPS 接入,当地维护或远传,电子设备介入等功能。

3 配网可靠性管理

3.1 人的管理,随着科技的发展,配电网络的科学含量不断的提高,将对人员的素质提出更高的要求。工作人员不但要熟悉运行、检修、规划、设计等,而且还要懂得计算机以及配电网自动化的运行、维护等。因此,必须从人员的培训力度、培训方式、培训内容等着手,不断提高人员的业务素质和思想素质。

3.2 停电管理,目前,我们的停电方式主要有:第一种为计划停电,根据月生产计划工作需要,在月底向调度申请下个月的停电计划;第二种为临时停电,主要是处理故障,临时向调度申请停电;第三种停电为夜间停电,对工作量较小,在安全前提下采用夜间检修工作,这样虽然不能提高供电可靠性(现要统计在停电时户数里),但可以减少电量的损失,还可以得到良好的社会效率。

3.3 综合停电。主要有两种情况。第一种为各部门之间的,调度所根据各部门的停电申请进行调整,使各部门的工作安排在同一天进行。另外,调度所根据某部门的停电申请来通知其他部门是否有工作。第二种为本部门各班组之间的,由本部门自行调整,统一报停电申请。这样,可以避免重复停电,达到提高可靠性的目的。

4 完善配网网架

目前配电网的现状是以架空线为主;35 kV、10 kV、0.4 kV 电压供电为主; 直馈方式供电为主的三主方式,这种传统的陈旧的供电模式,是造成供电技术和可靠率低下的一列问题的主要原因。加上目前城市建筑高层化、生活环境绿化、居民生活小区化的要求, 蜘蛛网式的供电网还会给安全和环境带来许多问题。所以必须从安全可靠、经济优质上考虑配电网的优化, 改变陈旧的供电模式,完善配电网结构才能发挥配网供电的要求, 这也是提高供电可靠性的首要条件。完善和加强配电网架,须从以下几方面加以重视:

4.1 简化供电电压等级。

4.11 电力的输送是从各种电压等级的网络通过逐级降压送到用户的。就目前情况,一般把110 kV 以上作为高压输电网,把35 kV 及以下作为向用户供电的配电网。对用户来说可以10 kV、6 kV 和0.4 kV 受电, 这就有多次降压过程。而降压环节越多,设备就越多,管理层次也越多, 同时也产生了多环节的电能损耗,电能损耗增加不光是浪费而且对电能质量产生影响,对电网运行也带来不利。因此,如何简化或减少电压等级,减少变电环节是值得研究的。比如,中国有些电网已经取消了6 kV 的一级电压;有些直接利用110 kV 降压成10 kV 向用户供电,根据不同用户情况,选择合理的供电电压,对改善供电条件将起到明显作用。因此,作为配网,尤其是城市配网中, 取消35 kV 一级电压是值得提倡的。把110kV 及以下作为配网来认识,减少降压环节,既能节省设备投资,又方便了线路架设,又减少了多余损耗,无疑是配网建设和改造的方向。

4.1.2 用电缆或绝缘导线完善架空线的供电方式城市建设的高层化及环境的美化,对供电要求提出了更高的要求。如果继续以大量的架空线作为配电网, 不但安全用电得不到保证,同时对城市美观也会带来影响。因此, 配电网用电缆供电取代传统的架空线供电方式,是城市向现代化发展的必然趋势。电力改由电缆供电方式, 相对来说对配电线路抵御外界的强风、雷电、冰雪、落物甚至是交通事故等所造成的自然侵害的能力大大提高了。而用绝缘导线替代裸导线的架空线的供电方式, 也是一种比较经济的发展趋势,它不但提高了绝缘水平,同时为同一走廊多回路供电提供了方便, 成都电业局的10kV 紧凑型导线便是节约走廊,穿城市区的一种尝试。

4.2 提高配变容载比,变电站的变压器台数和容量是直接影响供电可靠性的因素之一。变电站变压器容量和台数的选择, 要依据当地负荷的大小及增长趋势加以合理选择其配变的容载比是反映配网供电能力的重要技术经济指标之一。过大,电网早期建设投资高;过小,则电网适应性较低。应从安全可靠性两方面综合考虑: 一是正常运行方式下按经济负荷运行; 二是在两台上运行的变电站,要以N-1 的原则校验在停运一时,应不使运行变压器过载。在重要供电区, 也可按N-2 原则确定。随着城市的发展,对供电可靠性要求越来越高,为此,要改变单台配变供电的方式,尤其是高层建筑更应该设置两台以上配变的供电方式, 这是配网发展必须要加以认真考虑的内容之一。增加变电站分布点结合网络建设,提高转供能力,合理选择配变容载比,就会使配网供电可靠性大大提高。

5 结论

随着我国经济不断发展,给了电力事业的机遇和重任,任重而且道远,所以必须要有科学的态度,不仅要加强技术和资金的投入,提高供电的可靠率为目标,不断完善配网结构。使用现代观点,增强我国现有的电网,使电力永远与经济发展保持同步,能够不断满足社会的各方面需求。电力企业将会不断得到新的发展, 得到更大的社会效益和经济效益。