本人在看消防防火分区内设置疏散通道中发现以下几个问题,希望专业人士能够帮我解答。1.直通对外安全出口包括直接上到地面楼梯吗?2.借用其他防火分区疏散宽度是开往其他防火分区门的全部宽度吗?3.用其他防火分区疏散,会增加该防火分区负担,其宽度如何计算?
本人在看消防防火分区内设置疏散通道中发现以下几个问题,希望专业人士能够帮我解答。
1.直通对外安全出口包括直接上到地面楼梯吗?
2.借用其他防火分区疏散宽度是开往其他防火分区门的全部宽度吗?
3.用其他防火分区疏散,会增加该防火分区负担,其宽度如何计算?
2楼
试着交流一下:
1、直通对外安全出口一般指首层直接对外的门、其它层符合该场所要求的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间或室外楼梯。不符合该场所要求的楼梯不能称之为安全出口,如商店建筑应采用封闭楼梯间,其内设置的敞开楼梯间不能视为安全出口。一般来说,仅通向屋面的楼梯不能作为安全出口使用。
2、当一个防火分区直接对外的安全疏散宽度不能满足时,可采用借用相邻防火分区进行疏散,但防火分区间应全部采用防火墙和甲级防火门,且整个楼层的直接对外的安全出口的总疏散宽度应满足要求,且需要借用疏散宽度的防火分区如果大于1000平方米需要自身有两个直接对外的安全出口。借用相邻分区的疏散宽度需小于开向相邻防火分区甲级防火门的宽度,且小于计算疏散宽度的30%。也就是说,并不是开向相邻防火分区的所有甲级防火门的总宽度就是借用的宽度,该宽度只要满足需借用宽度即可。
3、被借用防火分区疏散宽度一般应满足自身疏散宽度和被借用的疏散宽度之和。但规范没有明确规定,也没有计算方法。一般来说,如果满足规范规定的该楼层直接对外的疏散总宽度满足要求即可。
回复
3楼
5.5.9条还是写得很清楚的,也可以看13J811-1改5-46页。
回复