开关量输入的传输距离
hxjjxw
hxjjxw Lv.2
2015年08月23日 21:25:06
只看楼主

一般24V的开关量输入信号最长可以传输多远?看西门子的3UF7资料是300m,而ABB的是屏蔽电缆1000m,非屏蔽电缆600m,差的比较多啊,请有经验的大虾说一下。还有就是如果是220V交流激励的开关量输入,一般设计中交流220V的传输距离应该大于24V的,但是西门子3UF7中标示的传输距离是200m,不知道这是什么原因?

一般24V的开关量输入信号最长可以传输多远?看西门子的3UF7资料是300m,而
ABB的是屏蔽电缆1000m,非屏蔽电缆600m,差的比较多啊,请有经验的大虾说一下。

还有就是如果是220V交流激励的开关量输入,一般设计中交流220V的传输距离应该大于
24V的,但是西门子3UF7中标示的传输距离是200m,不知道这是什么原因?



免费打赏
hxjjxw
2015年08月24日 09:13:32
2楼
有没有了解的大虾啊?
回复
lingxuct
2015年08月24日 10:37:35
3楼
分析接点信号传输距离,与电缆芯线之间的感应电压(和负载侧线圈阻抗)有关,为了使继电器可靠动作(0信号继电器不吸合,1信号继电器可靠吸合),电缆到一定长度,电缆芯线间的漏电电流不使继电器误动作。

可以按上面分析,参考继电器所给的数据,才能设定电缆可传输开关(接点)信号的距离。
回复
zjxzm
2015年08月24日 14:11:44
4楼
交流回路需考虑线间电容的影响,太长的话电容量太大,会误动的。
回复
hxjjxw
2015年08月25日 16:40:02
5楼
是的,在钢铁电力设计手册下册 P625确实看到了关于长线路控制问题的计算公式,这个主要针对控制接触器的,接入马达控制器的交流开关量输入也可以参考类似的算法,不过一般马达控制器的交流开关量输入
等效阻抗比较大,漏电流很难使其导通。
回复
beida_energy
2015年08月25日 21:21:38
6楼
开关量,当因为压降低压某个阈值时,就会失效,系统就不能进行有效的分辨。
所以,每个公司都规定 有传输距离,就是个参考值,一般在其距离内应该是可靠的。
超过一点,有时候也不一定不行,具体要看传输的容量大小。
回复

相关推荐