我国10kV电网是中性点不接地的,我有点不明白的是,电网中性点不接地,但电压互感器Y接法中性点接地,之间有什么关系。
我国10kV电网是中性点不接地的,我有点不明白的是,
电网中性点不接地,但电压互感器Y接法中性点接地,之间有什么关系。
2楼
我也学习~~~~~~~~~~~
回复
3楼
供电主变的出线系统中性点不接地,是为了减小接地故障时的故障电流;
用电侧电压互感器的一次中性点直接接地,是为了检测系统发生接地故障(系统发生接地故障时,因电压互感器一次中性点接地,就会出现PT一相的电压被故障点---接地---短路,而没有电压或电压很小),开口三角的二次绕组中就会感应出相电压,可以报警。
回复
4楼
讲得不错,不快是管理员,学习了
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-8-22 13:29 供电主变的出线系统中性点不接地,是为了减小接地故障时的故障电流;用电侧电压互感器的一次中性点直接 …谢谢 那PT高压侧中性点接地与否和谐振的产生有什么影响啊
回复
6楼
牛奶哥 发表于 2015-8-22 14:10 谢谢 那PT高压侧中性点接地与否和谐振的产生有什么影响啊PT一次中性点直接接地与系统谐振没有因果关系,谐振需要谐振源(存在非金属接地时的电弧)。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-8-23 00:06 PT一次中性点直接接地与系统谐振没有因果关系,谐振需要谐振源(存在非金属接地时的电弧)。那就是VV接法不存在谐振吧
回复
8楼
牛奶哥 发表于 2015-8-23 08:47 那就是VV接法不存在谐振吧电压互感器就是一只小容量的变压器,在一个电网上接一台变压器就会谐振吗?!VV接法也好,Y接法也好,不存在接变压器(电感性负载)就要谐振的道理。
回复