手上在做一厂区,设一个箱变内有2台800KVA变压器供厂区用电,重要回路从2台变压器各引一回路末端切换,不知道变压器低压侧是否还有必要设联络开关?
手上在做一厂区,设一个箱变内有2台800KVA变压器供厂区用电,重要回路从2台变压器各引一回路末端切换,不知道变压器低压侧是否还有必要设联络开关?
2楼
我以前做的一个化工项目2500KVa的变压器。是做了联络开关的。。
回复
3楼
很感谢 我看人家也是用了 只是我自己觉得没必要用
回复
4楼
做与不做,问题不是很大。
回复
5楼
不设业关系不大..能设尽量设,以后检修方便..三级负荷也可以由另外一台变压器供电.
如果实际负荷不大,也可以一台变压器供电.灵活.
回复
6楼
想省钱可不装,买得起应该装!
回复
7楼
不管怎么样,检修时候还能用
回复
8楼
应当地供电公司要求,一般需要低压联络,供电可靠性要求。
回复
9楼
应该装的!
回复