本帖最后由 yoyo10828 于 2015-8-21 10:41 编辑 有同学问我,他做一个工业厂房,厂房内有吊车,做钢结构为什么一定要做柱间支撑,混凝土结构为什么不做?结构受力一般分为竖向力和水平力。结构体系分为抗竖向力体系和抗侧向力体系。抗侧向力体系可以纯框架体系和带支撑框架体系;什么时候需要选取带支持的体系呢?布置多少柱间支撑呢?根据抗侧力需要确定?抗侧力体系有两个指标:刚度和强度;

本帖最后由 yoyo10828 于 2015-8-21 10:41 编辑

有同学问我,他做一个工业厂房,厂房内有吊车,做钢结构为什么一定要做柱间支撑,混凝土结构为什么不做?
结构受力一般分为竖向力和水平力。结构体系分为抗竖向力体系和抗侧向力体系。
抗侧向力体系可以纯框架体系和带支撑框架体系;
什么时候需要选取带支持的体系呢?布置多少柱间支撑呢?根据抗侧力需要确定?
抗侧力体系有两个指标:刚度和强度;
1)刚度指标如何确定:1.规范规定的柱顶位移,基于变形导致的装修破坏确定,一般来说可以根据可接受的后果来确定,比如说单层情况厂房比框架住宅宽松;
2. 减少重力二阶效应需要。基本要求是变形导致的二阶弯矩产生的弯矩导致的不超过原来弯矩的10%。和高层结构控制二阶重力效应一致;少于10%可以认为影响不大;
3。侧向支撑强弱决定了框架体系有误侧移,影响柱的抗压计算。
2)强度是基于侧向受力计算确定;
所以是否加柱间支撑,加多少柱间支撑,都是根据上述要取计算确定。
对于有吊车的厂房,当采用混凝土结构,如果有需要柱间也应该加支撑;
举例:H型钢做的四角柱支架,高2.5m,柱脚刚接,柱顶铰接,支架在室内,无侧向水平力,在弱轴方向是否应该设置支撑;
当支架支撑的设备重100t,需要做柱间支撑,当支撑10t重设备,不需要做柱间支撑;转载:丁 丁 土 木 论 坛