住宅小区既有地暖又有散热器采暖,怎么设计换热站?
陈年老翔
2015年08月21日 09:41:01
来自于采暖供热
只看楼主

有个住宅小区,原单体建筑是按照地暖设计的,供回水温度45/35°C,现在设计换热站,甲方提出将来户内也有可能根据用户自己需求,想做地暖做地暖,想做散热器做散热器;也确实现在住宅采暖管道都是做到入户,将来做什么都是住户自己定,这种情况下怎么设计换热站?

有个住宅小区,原单体建筑是按照地暖设计的,供回水温度45/35°C,现在设计换热站,甲方提出将来户内也有可能根据用户自己需求,想做地暖做地暖,想做散热器做散热器;也确实现在住宅采暖管道都是做到入户,将来做什么都是住户自己定,这种情况下怎么设计换热站?
免费打赏
co1447849240299
2015年11月18日 21:44:50
12楼
一定行:lol:lol
回复
变频熊猫
2015年11月19日 23:42:46
13楼
2套换热机组,一套地暖的,一套普通采暖的,我都是这样子做的。
回复
jgcheng16
2015年11月20日 16:13:06
14楼
换热站,甲方提出将来户内也有可能根据用户自己需求,想做地暖做地暖,想做散热器做散热器

甲方估计是脑子进水了吧!

如果按散热器设计水温设计换热站,那么地暖用户在户内分集水器前加装混水装置;
如果按地暖水温设计换热站,那么散热器用户装的散热器数量会很多,不美观吧;

关键是同一栋楼里面,采用两种末端形式在一起的话,基本不可能保证水力平衡;

回复