请教关于消防电线颜色
xxzys
xxzys Lv.2
2007年10月28日 16:23:59
只看楼主

请问,消防布线各种设备都用什么颜色的电线,如感烟,手报,消报,声光,电话,各种控制模块都用什么颜色的线,

请问,消防布线各种设备都用什么颜色的电线,
如感烟,手报,消报,声光,电话,各种控制模块都用什么颜色的线,
免费打赏
lqh650114
2007年10月28日 19:03:15
2楼
根据<火灾自动报警系统设计规范>“10.2.5条 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。”的要求:报警总线正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色;其他线根据工程情况选定。
回复
caoanmin.ok
2007年10月28日 22:56:45
3楼
二楼回答的很详细了
回复
fubo153897010
2007年10月29日 14:57:14
4楼
我做的工程线路传输基本都是RVS2*1.5的,直流电源现是BV2.5的 ,消防电话是RVVP2*1.0的 ,消火栓直启消火栓泵是BV1.5的, 广播是RBV2*1.0的 主机数据联网是NHKVV22 N*2.5或是KVV N*2.5的 电话联网是HYV22-N(2*0.5)
回复
guolei2002
2007年10月29日 20:25:37
5楼

现在的两总线都不分正负级好像.颜色只要区分开就行了,我感觉.
回复
wei658
2007年10月30日 13:04:12
6楼
受益匪浅,“菜鸟”学习中,还望各位高手,专家多多指教,万分感谢!!
回复
hbsyg
2007年10月30日 14:20:14
7楼

赞同
回复
ziliaoshi_1
2007年10月30日 15:51:37
8楼
首先满足规范的规定,规范没有明确要求的按照设计要求选用,设计没有明确的按照设备使用说明书要求,再没有的可以按照施工组织设计确定。
有的设备还是要区分正负极,要看设备使用说明书的要求选用.
回复
youlove2006
2007年10月31日 11:03:02
9楼
二楼说的很对
回复
xxzys
2007年11月01日 09:09:28
10楼
谢谢了
回复
fnc480304
2007年11月02日 13:06:49
11楼

学习了,谢谢!但实际施工中强电要求比较严格,弱电施工中要求好象并不严格,只是能区分就可以了。