通常来说压缩机的高低压的保护值应该在多少,有没有相关的标准可寻,特殊要求除外。当然这要跟具体的运行工况啊,制冷剂种类啊等因素有关,欢迎各路高手回帖。
通常来说压缩机的高低压的保护值应该在多少,有没有相关的标准可寻,特殊要求除外。当然这要跟具体的运行工况啊,制冷剂种类啊等因素有关,欢迎各路高手回帖。
2楼
个人看法,首先,循环部分部件存在耐压能力不足的情况时,要根据该部件的耐压能力设定高压保护装置,之后的高压保护设置,主要是根据压缩机在该冷媒条件和工况条件下的运行状况进行设定.将高低压保护器的动作范围设定在压缩机可以正常工作的范围,避免压缩机出现超出设定工况运行而发生故障的可能性.
另外,由于机器的接触器保护装置规格不同,未避免接触器的设定电流范围与高低压保护设定相冲突,也需要设定一个合理的保护值避免机器频繁的启停.
以上,个人看法,欢迎拍砖
回复
3楼
加个问题,高低压保护,到底保护什么?
回复
4楼
通俗点说,普通单级蒸汽压缩循环的保护不都是保护压缩机么?进而是保护系统性能.
另外就是对于部分不耐压器件进行压力保护.
回复
5楼
同意楼上
回复
6楼
我是做压力变送器的,冷媒的高低压保护,可以实时检测压缩机的出入压力,如果冷媒结冰,泄露等,可从低压保护中看出异常.高压方面我同2楼的观点是相同的.
康宇测控KYC2003型空调机专用压力变送器
回复
7楼
高压保护有以下两个作用:保护压缩机,保护冷凝器(冷凝器管子耐高压程度有限,尤其现在管子越来越薄)。
低压保护:一般比大气压大一点,防治进气。
其实低压保护报警了,基本上就说明制冷剂泄漏了。
回复
8楼
高压保护是保护压缩机,同时也是保护整个制冷系统的安全运行.
低压保护一种只是压力停机,另一种是为了保护机器,防止出现低压力而长时间开机.