求问美式箱变的图纸关于电流互感器的作用
co1439125186316
2015年08月20日 10:37:30
只看楼主

求教大神,新入职场,看图纸学习阶段,很多不懂的地方,还望前辈指点指点,感谢感谢呢 问题描述:上诉手车式断路器上面有3个电流互感器,下面有四个电流互感器。第一个我查书是用于计量的,下面的4个分别用来干嘛呢?下面和上面有什么不同呢? 另外为什么要在手车的上下分别设置电流互感器,为什么不能合并置于手车断路器的上部,或者下部?这样布置有什么原因吗?

保存.jpg

求教大神,新入职场,看图纸学习阶段,很多不懂的地方,还望前辈指点指点,感谢感谢呢

问题描述:上诉手车式断路器上面有3个电流互感器,下面有四个电流互感器。第一个我查书是用于计量的,下面的4个分别用来干嘛呢?下面和上面有什么不同呢?
另外为什么要在手车的上下分别设置电流互感器,为什么不能合并置于手车断路器的上部,或者下部?这样布置有什么原因吗?

保存.jpg

免费打赏
傅亮
2015年08月20日 14:13:58
2楼
简单点说吧,上面三个互感器是用作计量的(接到电度表),下面4个 三个是测量 1个是取无功信号的(A.B.C电的三只是接至电流表,另一只一般都是给无功补偿控制器取无功信号的取样互感器)
回复
co1439125186316
2015年08月21日 10:37:29
3楼
太感谢啦,还想问为什么:1.为什么测量的电流互感器位于手车断路器的下方?为啥是下方?而计量的却位于上方?2.另外为什么箱式美变得计量和测量要分开,不能像高压柜一样采用3个互感器,每一个串有两个二次或者3个线圈呢?
回复
lxm0765
2015年08月21日 10:57:23
4楼
测量互感器装在断路器下方是为了检修,计量互感器为了防止窃电是不让动的。
供电局要求计量互感器和测量互感器必须分开的。而且低压互感器一般都是单绕组的。
回复
co1439125186316
2015年08月21日 11:05:49
5楼
lxm0765 发表于 2015-8-21 10:57 测量互感器装在断路器下方是为了检修,计量互感器为了防止窃电是不让动的。供电局要求计量互感器和测量互 …谢谢您,真的很感激。:),我刚进设计单位,只是靠着看书和百度来学习,所以很多都不会。再次谢谢你