一套某学校食堂的图纸,其中贴邻食堂操作间外墙有一间小型燃气锅炉房,供食堂使用,现在问题来了,有关部门说锅炉房不能这样布置,但是通过旧的和才施行的新建筑防火规范、建筑设计防火规范图示和锅炉房设计规范的相关条文,发现图纸上的设计并不违背规范,请大家帮忙看看这样的布置到底违不违规?平面示意图:黄色为食堂主体,共二层,一层为食堂,二层为综合教室,可同时供过百人使用,红色为小型燃气锅炉房,只有一层,三面无建筑,和一层食堂操作间外墙贴邻,操作间人数较少,最多在10人左右,锅炉房只有一层。
一套某学校食堂的图纸,其中贴邻食堂操作间外墙有一间小型燃气锅炉房,供食堂使用,现在问题来了,有关部门说锅炉房不能这样布置,但是通过旧的和才施行的新建筑防火规范、建筑设计防火规范图示和锅炉房设计规范的相关条文,发现图纸上的设计并不违背规范,请大家帮忙看看这样的布置到底违不违规?
平面示意图:黄色为食堂主体,共二层,一层为食堂,二层为综合教室,可同时供过百人使用,红色为小型燃气锅炉房,只有一层,三面无建筑,和一层食堂操作间外墙贴邻,操作间人数较少,最多在10人左右,锅炉房只有一层。
详细平面图布置,节选局部有关锅炉房的部分:
请大家看看设计上到底有无违反设计规范?
2楼
本帖最后由 真仙 于 2015-8-20 12:30 编辑
最好,在总平面上,按使用功能建筑性质独立建造。
还要满足学校规范。比如,《中小学》 6.2.19 食堂不应与教学用房合并设置,宜设在校园的下风向。
《锅炉房》15.1中,燃气调压间是甲类,锅炉间也要泄爆。泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。
防火规范上食堂和教室都算人员密集场所。在天津港的安全东风的吹拂下,说你与人员密集场所贴邻也不为过。
建议你重新设计一下,各功能独立建造。
回复
3楼
不能贴临建锅炉房
回复
4楼
个人感觉你这是不安全的
锅炉房不能紧邻综合教室吧
回复