【每日】一论设计中常见问题 111 【房倒】谁之过2
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年08月20日 08:43:12
只看楼主

一多层钢筋混凝土结构车间,设计注明:楼面活荷载标准为4.0KN/m²(由甲方提供);八年后这房倒了。 设计之初是为一光学仪器厂设计的【光学车间】,(图中未注明车间的具体用途或功能性车间名称,只注明为车间及楼面活荷载取值)。 原光学仪器厂倒闭后转让给了这家生产瓷砖釉料的工厂,做瓷砖釉料生产车间,(设计方不知)做瓷砖釉料生产不到半年,由于超载,该车间倒了。 你认为设计有错吗?

2015年08月20日 09:07:27
3楼
设计应该还是有责任的,因为设计必须说明功能性车间名称,且须注明未经设计允许不能改变建筑的使用功能。不知道说得对不对。
回复
林夕一梦
2015年08月20日 09:15:14
4楼
一般说明上都会注明功能用途的,改变了功能用途,过不在设计
回复
曾晓峰
2015年08月20日 09:16:05
5楼
上善若水718 发表于 2015-8-20 09:07 设计应该还是有责任的,因为设计必须说明功能性车间名称,且须注明未经设计允许不能改变建筑的使用功能。不 …当然对,这都是混规的强条
回复
c-webb-7
2015年08月20日 09:18:34
6楼
3.1.7条 平时还真没有注意
回复
聪聪鼠85015
2015年08月20日 09:28:49
7楼
都有责任,设计方没加入车间名称,且须注明未经设计允许不能改变建筑的使用功能的说明,要挨板子。原光学仪器厂商在移交资料时肯定还有疏漏。接收方在把此楼作为瓷砖釉料的生产时,没有核实此楼作为生产车间的可行性。责任比例2:3:5
不过话说回来,现在要把楼板搞塌,还真不是一件简单事,至少说明一件事,这瓷砖生产车间的荷载该有多大啊?我估计至少1000公斤/㎡
回复
ryanstella
2015年08月20日 09:39:16
8楼
除了混规3.1.7
瓷砖生产车间的原料和成品的存放,荷载太大了,不塌才怪呢。一般的轻工车间楼面荷载不会超过6kN每平米,算一下瓷砖的容重
回复
沈子言
2015年08月20日 09:47:15
9楼
我觉得这跟设计方没有关系吧,强条规定了明确用途,且再设计使用年限内不得改变用途和使用环境
回复
无情无情
2015年08月20日 10:12:26
10楼
建筑用途一般会在结构设计总说明中有写。
回复
清琴一诺
2015年08月20日 10:17:22
11楼
首先有没有一个甲方提供楼面活荷载为4.0KN每平的公函。
设计总说明中注明了未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途或使用环境。
买卖交接时没有说明活载使用情况,设计又不知情
设计不应该承担责任
回复
123小米
2015年08月20日 10:28:37
12楼
不是设计说明上面有这几句话吗?设计方肯定没有责任。
回复