建筑小区是否必须从两条市政干管接引入管呢?
zhanghui9828
2004年12月09日 21:36:57
只看楼主

建筑小区是否必须从两条市政干管接引入管呢?还是只要从一根环状市政干管上引入建筑小区两根管就可以了呢?

建筑小区是否必须从两条市政干管接引入管呢?还是只要从一根环状市政干管上引入建筑小区两根管就可以了呢?
ldsun
2004年12月09日 21:40:50
2楼
太笼统了,具体问题具体分析
回复
zhanghui9828
2004年12月09日 22:56:29
3楼
一建筑小区,需要从市政上引入两根引入管在小区内形成环状生活消防共用给水管网,这两条引入管是必须从两条市政环网上接入,还是从一条市政环网上接入就可以了呢?
回复
lnw0219
2004年12月09日 22:59:30
4楼
看干吗了,要是消防就必须双路进水,否则就要设置消防水池的。生活用水如果水压水量够了,就不需要双路供水,请大家指教,个人见解
回复
hjw965
2004年12月09日 23:03:16
5楼
两条市政环网???
两接入点有足够的距离即可。
回复
zhanghui9828
2004年12月09日 23:21:28
6楼
足够的距离具体是多少呢?
回复
飞鱼
2004年12月09日 23:29:02
7楼
有条件的情况下最好从两条市政管网上接入,无条件时从一条也可以,但连接点的距离必须保证,记得是不小于15米吧。
最好之间有市政阀门隔开,不然起不到作用。
回复
小方
2004年12月10日 14:58:58
8楼
我们一般自来水公司都只给开一个口,除非特别大的小区,例如面积10w以上了。小区内给水干管可以成环设计,室外消火栓可以直接从给水干管接,不过这样每个消火栓单设水表,也可以消防单独成环。
回复
jgsf
2004年12月10日 15:58:57
9楼
2003新规范中有详细说明
回复
zhanghui9828
2004年12月13日 23:07:54
10楼
有条件的情况下最好从两条市政管网上接入,无条件时从一条也可以,但连接点的距离必须保证,记得是不小于15米吧。
最好之间有市政阀门隔开,不然起不到作用。
为什么要有距离要求呢?
如果加了阀门,不管两个接入点间的距离有多少,不是检修时都能保证消防用水吗?这个距离要求的目的是干什么呢?
回复
zhy1968
2004年12月14日 09:35:09
11楼
《建筑设计防火规范》上规定的很明白,可参考条文说明看一下。
回复