这楼梯间的窗子离结构层高只有200,我用700高的梁窗子就装不上了,我理解是把梁往后退200,然后用悬挑板出来承担窗子和墙的重量,不知道可行不,中间的休息平台靠外墙一层的平台梁是用构造柱把荷载传到悬挑梁上吗?还有pkpm建模的时候这根梁应该怎么布置,求教各位前辈!!!
这楼梯间的窗子离结构层高只有200,我用700高的梁窗子就装不上了,我理解是把梁往后退200,然后用悬挑板出来承担窗子和墙的重量,不知道可行不,中间的休息平台靠外墙一层的平台梁是用构造柱把荷载传到悬挑梁上吗?还有pkpm建模的时候这根梁应该怎么布置,求教各位前辈!!!
2楼
你的梁上翻不就可以了。本来楼梯间的梁就不在楼层处
回复
3楼
你做梁应该做在上面的轴线吧,角上的柱子可以对齐,做小点,楼梯间休息平台挑板就行了
回复
4楼
对啊,我也想说,梁上翻就是了。
回复
5楼
哈哈的 发表于 2015-8-19 09:15 你做梁应该做在上面的轴线吧,角上的柱子可以对齐,做小点,楼梯间休息平台挑板就行了柱子做450*450感觉是不是小了点
回复
6楼
哈哈的 发表于 2015-8-19 09:15 你做梁应该做在上面的轴线吧,角上的柱子可以对齐,做小点,楼梯间休息平台挑板就行了柱子做450*450是不是小了点
回复
7楼
悬挑板可以承担窗子和墙的重量,但是你板厚配筋要控制好
休息平台靠外墙的TZ不要,KL降到半层平台处
回复
8楼
xzn900326 发表于 2015-8-19 10:14 柱子做450*450是不是小了点看轴压比和位移角,不满足就加到500X500
回复
9楼
结构的大家都说了。我只想说。建筑立面貌似和平面对不上。哈哈。。。窗下墙和窗旁边的墙应该在一条线上。那么立面就没有竖向分隔线。。。
回复
10楼
建筑图有问题 找建筑商量下
回复