关于供热计量技术导则的研究分析
mrym47740
mrym47740 Lv.7
2015年08月18日 12:12:00
来自于采暖供热
只看楼主

供热计量技术导则1。改造垂直单管加跨越管系统时应验算散热器进流系数不应小于30%,以确定合理的跨越管管径。  2。应进行必要的水力计算和水压图分析,给出准确的室内系统总阻力值,为整个管网系统水力平衡分析提供依据。  3.原垂直或水平单管系统,应在每组散热器供回水管之间加设跨越管,并在每组散热器入口安装恒温控制阀(见附图1和附图2)。  4.原垂直单双管系统应改造为垂直双管系统,并在每组散热器入口安装恒温控制阀 (见附图3) 。

供热计量技术导则


1。  5.原垂直或水平双管系统应维持原系统,并在每组散热器入口安装恒温控制阀。
  4。2。2既有建筑散热器如能够正常工作且不影响计量仪表和恒温控制阀正常运行时,应予以保留。
  5 计量与节能调控装置安装
  5。1 热量表
  5。1。1热量表整体安装应符合下列规定:
  1.热量表的安装位置应便于维护、调试,积算仪显示屏应便于观察记录。
  2.热量表应安装在不易受损伤、腐蚀和振动的位置。
  3.现场安装环境的温、湿度不应超过热量表电子部分的极限工作环境。
  4.热量表数据传输线安装应符合热量表安装要求,保证读数准确。
  5.热量表在使用前应按照热量表产品说明书的要求进行调试。同时表两端的直管段部分也应按照要求进行保温。
  5。1。2热量表流量传感器安装应符合下列规定:
  1.流量传感器的安装方向(水平或垂直)应满足生产厂家规定要求。
  2.流量传感器的箭头指向应与水流方向一致。
  3.流量传感器安装时应满足直管段要求。
  4.流量传感器的前后应设置检修阀门,对于户内系统,可使用分户关断阀代替,并设置方便拆装的活接头。热力入口关断阀应安装在过滤器、调节阀、压力表等需检修设备的外侧,关断阀后设置泄水阀。
  5.当流量传感器口径大于DN70时,流量传感器前后管道均应设置牢固的支撑。
  6.流量传感器应在供热管道彻底清洗后安装。
  5。1。3热量表温度传感器安装应符合下列规定:
  1.温度传感器的温度探头应处于管道中流速最大的位置;长型探头倾斜安装时,探头应向着水流的方向;探头必须安装在保护套内。
  2.温度探头的安装位置应进行保温处理。
  3.供水与回水温度探头数据传输线不应混接。
  4.温度探头不宜装在管路高点位置,以免管内积气影响测量精度。
  5。1。4热量表积算仪安装应符合下列规定:
  1.一体式热量表安装位置应便于积算仪显示部分的读值。
  2.分体式热量表的积算仪可安装在管路、墙壁上或计量装置箱内。当水温高于90℃时,积算仪不应安装在管路上。
  3。 热量表积算仪应根据信号形式及厂家要求正确接线,根据流量传感器的安装位置(供水管还是回水管)正确匹配参数。
  5。2 热分配计
  5。2。1热分配计应符合下列规定:
  1.在一个热费结算单元内,必须使用同一厂家生产的同一产品和型号的热分配计。
  2.热分配计的安装要与散热器表面接触良好,使热分配计的显示值能够充分体现散热器的散热情况。
  3.在一个热费结算单元内,热分配计在同种散热器上的安装位置必须一致,高度误差不得超过±10mm。
  4.热分配计中心位置的安装高度,应选在散热器由下至上75%高度的位置。水平方向安装在中心或接近中心的位置。
  5.安装必须牢固和封印完好。
  5。2。2蒸发和电子式热分配计在安装之前,应确定所安装散热器的C值,如铸铁柱型、铸铁对流型、钢制板型、钢制柱型、铜铝复合型、铝合金型等散热器的C值需进行测试。否则不能使用。
  5。3 散热器恒温控制阀
  5。3。1散热器恒温控制阀的安装位置应符合设计图纸要求。
  5。3。2温包内置式恒温控制阀应水平安装,以保证温包和阀头能够正常感应室温和便于调节;暗装散热器应安装温包外置式恒温控制阀。
  5。3。3工程验收前,散热器恒温阀应按照设计要求完成阻力预设定和温度限定工作。
  5。3。4施工安装时应对散热器恒温阀的阀头采取一定保护措施。
  5。4 水力平衡阀
  5。4。1静态平衡阀的安装位置应符合设计图纸要求。
  5。4。2水力平衡阀的安装位置,应保证阀门前后有足够的直管段。在没有特别说明的情况下,直管段长度应为阀门上游5倍管径、下游2倍管径。
  5。4。3水力平衡阀的测量孔和手轮不得损坏或遮挡,应能够正常测量流量或压差,并能够正常调节流量。
  5。5 气候补偿器
  5。5。1气候补偿装置的室外温度传感器应设置于通风遮阳、不受冷热源干扰的位置。室内温度传感器的安装位置宜能够真实反映热用户室内温度。
  5。5。2气候补偿装置的控制器应安装在方便操作、安全可靠的位置。
  6 供热计量系统调试
  6。0。1供热计量系统工程安装完毕,应进行系统全面调试,调试内容和要求包括:
  1.应按设计要求对水力平衡阀进行调试,调试结果应满足国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)中规定的要求。
  2.热量表内部时钟应校准一致,同一供热计量区域内的热量表计量热量单位宜统一。
  3.应按设计要求对变频水泵进行试运转和调试,根据热网工况进行多级或无级调节,当无设计要求时应按产品说明书或厂家要求对变频水泵进行试运转和调试。
  4.应根据产品说明书或厂家规定对气候补偿器的温度控制曲线进行预设定。
  5.应根据设计要求对恒温控制阀进行阻力预设定和温度限定,当无设计要求时应按产品说明书或厂家要求对恒温控制阀阻力进行预设定。
  6.应根据产品说明书或厂家规定对所有户内热量分摊装置设备进行调试,以满足户内热量分摊的要求。
  6。0。2系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。
  6。0。3系统调试应由建设单位委托具备资质的检测机构进行。
  附 图
  附图1 垂直单管系统改为垂直单管加跨越管系统
  (a) 改造前
  (b) 加跨越管和两通恒温阀
  (b) 加跨越管和三通恒温阀
  立管Ⅰ 垂直单管同侧上进下出(单侧连接散热器)
  立管Ⅱ 垂直单管异侧上进下出
  立管Ⅲ 垂直单管同侧上进下出(双侧连接散热器)
  附图2 水平单管系统改为垂直单管加跨越管系统
  (a) 改造前
  (b) 加跨越管和两通恒温阀
  附图3 垂直单双管系统应改造为垂直双管系统
  (a)改造前 (b)改造后加两通恒温阀
免费打赏

相关推荐

APP内打开