多层框架 坡屋面 位移比 很大 有的已经达到1.8了 有没有大神知道该怎么调 按道理来讲 位移比应该是考虑刚性楼板假定的,但是坡屋面不符合这个要求,如果我按平屋面建来算这些指标,而用坡屋面来算配筋,不知道审图会不会提呢 希望有大神来帮帮我:handshake
多层框架 坡屋面 位移比 很大 有的已经达到1.8了 有没有大神知道该怎么调 按道理来讲 位移比应该是考虑刚性楼板假定的,但是坡屋面不符合这个要求,如果我按平屋面建来算这些指标,而用坡屋面来算配筋,不知道审图会不会提呢 希望有大神来帮帮我:handshake
2楼
坡屋顶这层当然应该按实际情况输入,即按坡屋面输入。同时,在PKPM计算过程中,会把斜板自动简化为弹性膜,与位移比计算要求不符,所以对其进行位移比控制没有意义。详细内容可参考PKPM新天地2014年3月份N104期《坡屋面力学分析及常见问题浅析》这篇。
回复
3楼
achinerylizer 发表于 2015-8-18 11:42 坡屋顶这层当然应该按实际情况输入,即按坡屋面输入。同时,在PKPM计算过程中,会把斜板自动简化为弹性膜, … 您有电子版的这个资料吗 或者给我截个图看看 嘿嘿 这个要求好像有点过分了;P
回复
4楼
平屋面建模。没事的
回复
5楼
电子版不知道怎么传 给你截个图得了
回复
6楼
按照平屋面建立模型即可,保证强度就行。
回复
7楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-18 14:58 平屋面建模。没事的又看到你了 洞房不败 :lol
回复
8楼
奋斗的大白 发表于 2015-8-18 15:19 按照平屋面建立模型即可,保证强度就行。多谢多谢!
回复
9楼
学习学习,先谢楼主
回复
10楼
觉非常不错,谢谢分享了
回复
11楼
achinerylizer 发表于 2015-8-18 11:31 电子版不知道怎么传 给你截个图得了非常感谢您这样的牛人,这么耐心的分享这么可靠的依据