新规范7.4.12第二项要求所有厂房的室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,且水枪充实水柱按13m计算。充实水柱没有问题,但市政消火栓的压力一般不会超过0.25MPa,但条文是且的关系,那是不是意味着所有厂房均要设置泵房水池(一般市政不允许从官网直接抽水),各位针对这一条是如何执行的?急!
新规范7.4.12第二项要求所有厂房的室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,且水枪充实水柱按13m计算。充实水柱没有问题,但市政消火栓的压力一般不会超过0.25MPa,但条文是且的关系,那是不是意味着所有厂房均要设置泵房水池(一般市政不允许从官网直接抽水),各位针对这一条是如何执行的?急!
相关推荐