光伏发电站升压站设计中需考虑的因素
xnct99
xnct99 Lv.7
2015年08月18日 09:56:17
只看楼主

  电压、电流、机械荷载、额定开断电流(断路器)、短路稳定性(热稳定、动稳定)、绝缘水平。建议大家进行两个计算:短路电流计算和电容电流计算  短路电流的计算:系统侧的短路电流和常规电站相同,光伏组件提供的短路电流有待大家进一步探讨。我想这里有两个问题需要注意:一是逆变器交流侧的短路电流是对光伏组件的影响是什么,它的电流时间曲线是什么样子,这需要有关机构进一步的实验。二是使用环境对光伏组件提供的短路电流的影响(尤其是辐照度)。

  电压、电流、机械荷载、额定开断电流(断路器)、短路稳定性(热稳定、动稳定)、绝缘水平。建议大家进行两个计算:短路电流计算和电容电流计算

  短路电流的计算:系统侧的短路电流和常规电站相同,光伏组件提供的短路电流有待大家进一步探讨。我想这里有两个问题需要注意:一是逆变器交流侧的短路电流是对光伏组件的影响是什么,它的电流时间曲线是什么样子,这需要有关机构进一步的实验。二是使用环境对光伏组件提供的短路电流的影响(尤其是辐照度)。

  电压:

  大型光伏电站的发电母线电压选择:

  发电母线电压选择和光伏电站的装机容量、电网并网电压、并网方式等因素,通过经济技术比较确定。

  在一个大型光伏电站内,合理的发电母线电压选取,对项目的内部收益率影响很大。

  1 光伏发电站安装总容量小于等于6mwp时,宜采用0.4kv或10kv电压等级;

  2 光伏发电站安装总容量大于6mwp,且不大于20mwp时,宜采用35kv电压等级;

  3 光伏发电站安装总容量大于20mwp,且不大于60mwp时,宜采用10kv-35kv电压等级,具体采用哪一个电压等级,需经经济技术比较确定;

  4 光伏发电站安装容量大于60mwp时,宜采用35kv电压等级。

  一般电气设备电压选择原则:

  选用的电器允许最高工作电压高于系统最高运行电压。

  最高运行电压为额定电压的1.05倍。

  电流:

  选用电器额定电流高于在各种可能运行方式下持续工作电流。

  关注电器设备的过载能力,尤其是变压器的过载能力。一般这里我们还需注意投资和效率的平衡。

  机械荷载:

  所选电器的端子允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。这在我们设计高压配电装置时尤其需注意这个问题。

  短路稳定性:现在光伏电站的装机容量越来越大,这个问题越来越重要。

  热稳定:交流侧的电器设备选择均需满足此要求。

  动稳定:交流侧的电器设备选择均需满足此要求。

  环境条件:

  温度:

  对交流电器的影响;所有的电器设备对环境温度均有明确的要求。你选择的设备要满足环境,要适合环境。布置在室内的要注意设备自身发热导致的温升效应。

  环境温度过高或过低可以采取的措施:

  采暖。

  通风。

  制冷。

  降容使用。

  日照:

  对设备和导体电流、功率的影响。需要计算。

  风速:

  对结构强度、稳定性的影响,需要计算。

  冰雪:

  设备运行的影响。

  是一种荷载,在结构设计时需考虑。

  湿度:

  对高压元器件运行的影响。

  与污秽叠加效应。

  污秽:

  对设备绝缘的影响。

  对金属结构的腐蚀,导致使用寿命的缩短。

  海拔:

  高海拔对设备绝缘的影响。

  设备散热的影响。

  地震:

  了解项目所在地的地震设防烈度,必要时进行抗震设计。


免费打赏
qq_1438254094059
2015年08月19日 11:33:55
2楼
急需高级电力工程师
回复
qq_1438254094059
2015年08月19日 11:35:45
3楼
急需高级电力工程师证书 qq联系我2816929174
回复
ssp20082044
2015年09月18日 17:26:05
4楼
感谢楼主分享
回复
一泶诺言
2016年01月22日 11:49:08
5楼
好东西,谢谢分享
回复
linchjiu
2017年02月25日 16:46:30
6楼

感谢楼主de分享
回复
章鱼小强
2017年03月10日 13:32:27
7楼
容量大于60MWp,还是35kV的送出线路吗,最好还是选择110kV电压等级送出
回复
za454551558
2017年06月12日 13:41:27
8楼
好资料,感谢分享!
回复
同道者已难寻
2018年04月25日 10:24:26
9楼

路过,随便进来看看、学习学习

回复