区别电气控制电路安装图和原理图。 重点熟悉绘制原理图的规则,掌握基本控制环节和基本控制方法。 继而明确任何复杂的控制电路都是由它们按一定程序相互连锁而成。 一、继电器—接触器自动控制线路的构成 绘制原理图的基本规则:7点1)为了区别主电路与控制电路,在绘线路图时主电路用粗线表示,而控制电路用细线表示。通常习惯将主电路放在线路图的左边而将控制电路放在右边(或下部)。
重点熟悉绘制原理图的规则,掌握基本控制环节和基本控制方法。
继而明确任何复杂的控制电路都是由它们按一定程序相互连锁而成。
一、继电器—接触器自动控制线路的构成
绘制原理图的基本规则:7点
1)为了区别主电路与控制电路,在绘线路图时主电路用粗线表示,而控制电路用细线表示。通常习惯将主电路放在线路图的左边而将控制电路放在右边(或下部)。
2)在原理图中,控制线路中的电源线分列两边,各控制回路基本上按照各电器元件的动作顺序由上而下平行绘制。
3)在原理图中各个电器并不按照它实际的布置情况绘在线路上.而是采用同一电器的各部件分别绘在它们完成作用的地方。
(4)为区别控制线路中各电器的类型和作用,每个电器及它们的部件用一定的图形符号表示,且给每个电器有一个文字符号,属于同一个电器的各个部件都用同一个文字符号表示。而作用相同的电器都用一定的数字序号表示。
5)规定所有电器的触点均表示正常位置,即各种电器在线圈没有通电或机械尚未动作时的位置。
6)为了查线方便。在原理图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点,且每个接点要标—个编号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注,靠近右边电源线的用双数标注。
7)对具有循环运动的机构,应给出工作循环图。
二、继电器—接触器自动控制的基本线路
以交流异步电动机为控制对象来研究它的启动、正反转、点动、连锁控制等线路。
1.启动控制线路及保护装置
1)启动控制线路
直接启动
交流接触器的触头保持自己的线圈得电,从而保证长期工作的线路环节称为自锁环节。这种触头称为自锁触头。
2)保护装置
a、异步电机短路电流保护装置
常用的短路保护元件有熔断器、过电流继电器、自动开关等。
熔断器的类型及常用产品有瓷插式、螺旋式和密封管式三种。机床电气回路中常用的是RL1系列(螺旋式熔断器)和RC1系列(瓷插式熔断器)。熔断器的保护持性,又称安秒特性,它具有反时限性。
短路保护加熔断器
异步电动机的起动电流(Ist)约为额定电流(IN)的(5ˇ7)倍。选择熔体额定电流时,必须躲开起动电流,但对短路电流仍能起保护作用。通常用以下关系:
短路保护加熔断器
当通过的电流I/IN<1.25时,熔体将长期工作;当I/IN=2时,约在30s一40s后熔断;当I/IN>10时,认为熔体瞬时熔断。
熔断器结构简单、价廉、但动作准确性较差,熔体断了后需重新更换,而且若只断了一相还会造成电动机的单相运行,所以它只适用于自动化程度和其动作准确性要求不高的系统中。
自动空气断路器(自动开关)
自动空气断路器也叫自动开关或空气开关,可实现短路、过载和失压保护。是常用的多性能低压保护电器。
b、长期过载保护
方法:加热继电器。