PKPM结构技术问题的汇总
wvjd4383
wvjd4383 Lv.7
2015年08月17日 10:35:00
只看楼主

1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模? 答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。 2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗? 答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。

1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模?

答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。


2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗?

答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。


3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了?

答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT分解”计算。


4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢?

答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸与独基 编号。


5、筏板后浇带如何设置?

答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可直接输入后浇带宽度后进行布置。


6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用?

答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼板开洞和板厚 等信息复制到目标标准层里。


7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载?

答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载,而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。


8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗?

答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀梯板的作用。


9、请问WDISP.OUT文件中竖向恒载作用下的楼层最大位移为星号是什么原因?

答:模型输入有问题,请检查。局部构件没有竖向构件的支撑,形成长悬臂结构而导致恒载作用下竖向位移超大的现象。


10、用JCCAD筏板有限元计算的土最大反力出现超大的异常情况?

答:地质资料输入不完整,该部分筏板下无地质资料,增加孔点使输入的地质资料范围扩大至筏板所有区域。


11、混凝土梁做成型钢混凝土梁后,梁施工图中挠度反而变大?

答:型钢混凝土梁挠度的计算与内部型钢及配筋均有关。虽然变为型钢砼梁,但相应配筋也减小,导致挠度变化不大。可使用“考虑楼板作为翼缘的作用“来计算型钢混凝土梁的挠度,考虑会挠度有较明显减小。


12、多塔、设缝结构的遮挡部分风荷载如何考虑计算?

答:设缝结构、分缝的多塔结构,其遮挡部分的风荷载计算,通过SATWE多塔定义的遮挡面定义来处理。默认遮挡面即背风面的体型系数为0.5。如遮挡面与屏幕竖向平行,则+X,—X风力的体型系数均取为1.3-0.5=0.8;Y风的体型系数仍然取1.3。可从WMASS.OUT中查看每层每方向的风荷载变化。


13、底层两柱子内力完全对称,且全部使用JCCAD自动生成的三桩承台。但两承台桩反力确不一样,为什么?

答:同一柱子下,三桩承台不同布置角度下的桩反力是不同的。外力完全对称的情况下,三桩承台布置角度也要对称,用户初始布置的三桩承台是平行关系,非对称关系,出现上述异常现象。还要注意JCCAD布置桩承台时,如果是“自动生成”,则程序可自动以柱子形心为承台中心;如果是手工的“承台布置”,最初是以节点作为承台中心;当上部柱子是偏心布置时,需要注意两者区别;在执行手工布置的“承台布置”时,可输入相对节点的偏心值。否则两承台实际位置不一样,计算桩反力也会不同。


14、 《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS 28:90中未对钢管混凝土柱的轴压比进行规定,但SATWE结果中给出了轴压比,该值如何参考?

答:当套箍指标(钢管受压承载力设计值与内填混凝土受压承载力设计值的比值)大于0.9时,即使用于抗震地区,轴压比为1时,钢管混凝土柱仍具有较好的抗弯抗压及延性,所以一般不用控制轴压比。程序给出的数值仅供参考。


15、三维计算出现层间位移比大于2的情况,除了结构不规则原因外,还有可能是不等高基础,或者使用了柱底标高命令,将柱子向下层延伸较多。


16、两个截面一样的转换梁,SATWE计算后箍筋及纵筋完全一样,但一个显示红色超限,另一个不超,什么原因?

答:其中超限梁为转换梁的剪压比超限,即剪力过大。由于转换梁的最小配箍率远大于普通梁,所以两梁显示的箍筋都按最小配箍率配置,即按超限剪力算得的箍筋也小于最小配箍率。这种现象在普通梁中很少出现,因为其最小配箍率较小,如果普通梁剪力超限,用超限剪力算得的箍筋往往大于最小配箍率。

17、SATWE参数“荷载自定义组合”,SATWE旧不能完全读取荷载参数中的自定义组合;2010年后的新SATWE可以完全读取,只按照用户自定义的工况及系数进行组合。

18、10年后的PMCAD中增加了“墙洞荷载”命令,用于在剪力墙洞口上方施加荷载,但只能接力2010年后的SATWE计算。如果接力“SATWE旧”,该荷载读不到。

19、“SATWE旧”结果显示“底层柱、墙最大组合内力简图”选项会提示“本菜单那为89规范遗留,不适应新规范”。2010年后SATWE没有该提示,是否已经采用02版规范组合?

答: 没有采用02版规范组合,仍然要以JCCAD中的荷载组合为准。

20、STS三维门式刚架中,“受荷简述”文本文件有节点的风力,但没有地震力,为什么?

答:该文件给出了各节点的重力荷载代表值,程序使用该代表值进行地震作用计算。具体地 震作用的内力查看要在每榀刚架的结果文件中查看。

21、 SATWE参数定义:地震信息“中设置了斜交附加地震数,在哪里查看是否计算了?

答:在SATWE结果文本文件WWNL.OUT中可看到该附加地震的构件内力。其工况名为EX1、EY1,如有2组附加角度,则还有EX2、EY2。斜交附加地震角度只需要输入一个角度,如45度,与其垂直的135度不需要输入,程序可以自动计算。


22、SATWE参数“设计信息”中新增“抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋”什么意思?

答:计算梁端配筋时,一级抗震梁,取受压钢筋为0.5As;二、三级抗震时,取受压钢筋为0.3As(依据高规及抗规中,一级抗震时,梁端底面与顶面钢筋面积比值不小于0.5、二,三级不小于0.3);四级抗震仍然不考虑受压钢筋。该命令对梁端顶面受拉、梁端底面受拉两种情况都有效。
免费打赏
sunlipinwoaini
2015年08月17日 16:30:41
2楼
什么dognxia a a
回复
wxf20072008
2015年08月17日 22:04:19
3楼
总结得不错,继续
回复
无间道
2015年08月18日 08:04:38
4楼
可以借鉴一下。
回复
ctxxxci
2015年10月20日 20:59:15
5楼
可以借鉴一下。
回复

相关推荐

APP内打开