一、倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标造孔施工与埋设安装 倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标应在施工部位形成后进行。按照设计坐标、高程进行钻孔孔位定位、放样。钻机就位,应认真进行校正。经校正安装固定的钻机,主轴必须严格垂直,钻孔孔位定位精度须满足设计要求。钻孔施工过程中应每进尺1 m~2m,采用倒垂浮体组配合弹性导中器进行钻孔垂直度检测,以控制钻孔质量,进而指导调整钻孔施工。倒垂孔钻孔垂直度应满足保护管安装埋设完成后,其保护管有效孔径必须在大于100mm。 钢管标、钢、铝管双金属标钻孔垂直度应满足保护管安装埋设的要求。
一、倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标造孔施工与埋设安装
倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标应在施工部位形成后进行。钻孔进尺满足设计要求后,应通知设计、地质、监理工程师,参加钻孔终孔验收,并进行单项工程阶段性验收签证。终孔验收后,及时进行倒垂孔保护管、钢管标、钢、铝管双金属标安装埋设。各类金属管材、材质型号、加工均应满足设计要求。倒垂孔保护管应认真组装调试,并进行保护管垂直度检测,保护管垂直度必须满足其有效孔径大于100mm,加固以后进行灌浆。钢管标、钢、铝管双金属标、保护管、芯管应认真组装调试,满足设计要求以后,芯管根部(1m~2m)采用水泥浆灌浆固结,保护管芯管间距2米采用橡胶圈加固。倒垂孔、钢管标、钢、铝管双金属标保护管、芯管安装完成后,其管口均应安装保护装置,以防损坏。钻孔施工单位应提交钻孔地质柱状图,钻孔垂直度检测单位应整理并提交钻孔与保护管垂直度检测资料以及保护管芯管安装埋设竣工图。倒垂孔、钢管标、钢、铝管双金属标施工完成并经监理工程师验收合格后,施工单位应会请监理工程师会签单项工程竣工验收签证。
二、变形监测设施予留、予埋
布设在砼大坝各层廊道的变形监测设施(如引张线、静力水准、正、倒垂线测站、精密导线、弦矢导线、竖直传高、垂直位移监测点)应按照设计图纸进行予留、予埋放样测量,并进行予留槽、予埋件安装施工,予留槽、予埋件安装施工应准确定位、安装固定牢固,完成以后进行检查验收。予留、予埋部位砼浇筑施工完成后应及时进行复测验收,检测是否变位走样。如存在跑模走样应及时采取补救措施予以处理。
三、正垂线埋管的埋设、安装
布设在砼坝体中的正垂线埋管(砼管、钢管)应按设计坐标进行放样测量,在埋管部位准确标定其中心位置,进行埋管定位。埋管垂直度应严格控制在设计允许的偏差内。埋管应牢固加固,以防止在砼浇筑施工中发生变形。严禁碰撞。砼浇筑施工完成后应及时复测正垂线埋管垂直度。以调整后续埋管的垂直度。砼管在安装过程中管口应平顺衔接,防止错台,接口处应用油毡封闭,防止水泥砂浆流入。钢管在安装过程中管口应平顺衔接,焊缝应平整、严密。正垂线埋管埋设安装完成以后,应及时整理编绘埋管竣工资料。
四、变形监测设备安装调试
(一)倒垂线安装调试
采用浮体组配合弹性导中器复测保护管垂直度,确定倒垂线锚块埋设位置。安装倒垂浮体组,安装倒垂线锚块,通过滑轮将安装倒垂线锚块的不锈钢丝吊入倒垂线保护管,依靠锚块重力张拉不锈钢丝。按照锚块埋设位置将不锈钢丝在管口准确定位。在倒垂线保护管内安装注浆软管,准确计算埋设锚块水泥沙浆用量,通过注浆软管平缓注入埋设锚块水泥沙浆。注浆结束后再次检测不锈钢丝在管口的准确位置,如发现安装位置有偏移,应即时进行调整,使之恢复到锚块埋设位置。
倒垂锚块埋设安装7—10天以后,安装倒垂浮体组和倒垂线不锈钢丝固定夹具,按设计要求计算浮体工作浮力进行倒垂线不锈钢丝张拉。按照浮体工作浮力向浮体组注入变压器油,在浮体支架上盘绕固定富余钢丝。加盖浮体组保护盖。在砼观测墩上埋设垂线座标仪基座。
(二)正垂线安装调试
复测正垂线埋管垂直度,确定正垂线埋设位置。按照确定的正垂线埋设位置,安装正垂线悬线装置、固定夹线装置、活动夹线装置。悬挂正垂线阻尼重锤,固定夹线装置。在正垂线砼观测墩上埋设垂线座标仪基座。在正锤油桶中注入变压器油。
(三)引张线安装调试
引张线安装前应检验采购的配重件是否符合设计要求。准确测定引张线安装轴线,按照引张线安装轴线进行端点、测点装置埋设安装,端点滑轮槽、夹线装置v型槽与测点读数钢尺高差应控制在±1mm~2mm以内。张拉并固定引张线不锈钢丝。在测点处安放浮船与水箱。引张线钢丝复位精度应优于±0.1mm。
(四)视准线安装施工
按设计布置准确测定视准线端点、测点位置,埋设视准线砼观测墩,在砼观测墩顶部埋设强制对中底盘,强制对中底盘应调整水平, 倾斜度不得大于4′。视准线各测点底盘中心应埋设在两端点底盘中心线的连线上,其偏差不得大于10mm。
(五)静力水准安装施工
静力水准测点、标定点和连通管壁槽、管槽支架应按设计要求进行土建施工。 静力水准安装施工之前,测点、标定点和pvc管应认真进行清洗。测点、标定点和pvc管应按出厂说明进行组装,组装完成注入纯净蒸馏水,注入蒸馏水后必须认真排净空气气泡,并进行静力水准系统标定。
五、变形监测施工期观测与资料整理分析
用于大坝变形监测的仪器、设备须进行计量检测,率定和检验。使用性能必须满足国家有关计量检测规定。施工期观测必须按照国家有关技术标准、规范和设计技术要求进行。施工期观测频次应执行设计技术要求。施工期观测资料应及时检查、平差计算,并进行资料初步整理分析,及时报送,雨季、汛期和发生异常情况应加密观测,以密切监测工程安全施工。观测记录,必须内容真实完整,字迹清晰,不得任意涂改。年度观测资料应进行整理分析,绘制变形过程曲线,编写初步分析报告。