预制直埋聚氨酯保温管管道压力测试方法
lyzh44230
lyzh44230 Lv.7
2015年08月16日 12:44:33
只看楼主

  预制直埋聚氨酯保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋式保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。    预制直埋聚氨酯保温管管道压力试验要考虑哪些方面?    1.试压段的直埋式保温管管道安装工程已全部完成,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定。对室内给水管道可安装卫生器具的进水闽前,卫生器具至进水闽间的短管可不进行水压试验,允许用通水试漏验收。采暖系统试压应在管道和散热设备全部连接安装后进行

  预制直埋聚氨酯保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋式保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。
  
  预制直埋聚氨酯保温管管道压力试验要考虑哪些方面?
  
  1.试压段的直埋式保温管管道安装工程已全部完成,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定。对室内给水管道可安装卫生器具的进水闽前,卫生器具至进水闽间的短管可不进行水压试验,允许用通水试漏验收。采暖系统试压应在管道和散热设备全部连接安装后进行
  
  2.试压前焊接钢管和焊缝均不得涂漆和保温,焊缝应经过外观检查确认合格,设的管道,一般不应覆土。
  
  3.支、吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠。
  
  4.试验用压力表应经过检验校正,其精度等级不应低于1.5级,表的满刻度为最大被测压力的1.5~2倍。一般用两块,一块装在试压泵出口,另一块装在压力波动较小的本系统其他位置。
  
  5.压力试验可按系推荐统或分段进行,隐蔽工程应在隐蔽前进行。试压前应将不能参与实验的系统、设备、仪表、管道附件等加以隔离,并应有明显标记和记录。
  
  6.为试压而采取的临时加固措施经检查应确认安全可靠。
  
  以上就是关于直埋式保温管管道压力试验要考虑哪些方面的介绍,希望阅读后对您有帮助,如果您还有其它问题想要咨询可以联系我们。