请大家说说你们埋设柱脚螺栓得做法。我们公司得做法是将每个柱上的柱脚螺栓用角钢、圆钢焊在一起,形成一个笼子,然后跟短柱钢筋焊接固定,可是这次监理说柱脚螺栓不允许电焊。请教一下,你们是怎么做的?
请大家说说你们埋设柱脚螺栓得做法。我们公司得做法是将每个柱上的柱脚螺栓用角钢、圆钢焊在一起,形成一个笼子,然后跟短柱钢筋焊接固定,可是这次监理说柱脚螺栓不允许电焊。请教一下,你们是怎么做的?
2楼
地脚螺栓不许焊接是指:地脚螺栓不许用短料拼接(焊接)到需要的长度。这个监理也是个250!如果不跟短柱钢筋焊接,怎么保证安装精度!扯蛋嘛!!
我们的安装方法一般跟楼主所说的大同小异,也可以用薄钢板做个模型。
回复
3楼
楼上说的用薄钢板做模型,安装後再把模型取下来吗?
回复
4楼
我要做一9米跨屋檐4米高无围护门钢厂房,只有屋顶,用作货场,现在业主要求不作基础,将柱脚通过植筋刚接于300厚C20素混凝土地面上,可行吗?北京地区.
回复
5楼
我以前也做过地脚锚栓笼子整体往下放,但是也得看柱子的钢筋绑得太密的话这一招也不好用。箍筋太密的迫不得已就一根一根锚栓往下放短钢筋焊接定位。
回复
7楼
为了不让柱箍筋与柱脚螺栓打架,螺栓上的锚固铁件还是先放螺栓再焊铁件,再用短钢筋与周围柱钢筋定位焊接.
回复
8楼
最好是组成整体埋设,这样能保证准确性。
回复
9楼
不错不错,顶一个
回复
10楼
地面混凝土中有没有钢筋?此做法不太可取!
回复
11楼
这种小厂房没什么力的,凭经验是没什么问题的!
回复
12楼
柱脚锚栓固定支架在《单层房屋钢结构节点构造详图》06SG529-1有相应的大样图
回复