对布置少量剪力墙的框架结构的最大适用高度可比框架结构的最大适用高度适当提高,提高幅度不超过20%(注意:是在框架结构最大适用高度的基础上,增加框架-剪力墙结构最大适用高度与框架结构最大适用高度差值的20%,而不能将框架结构的最大适用高度直接放大20%)。由于规范未明确布置少量剪力墙的框架结构的计算原则,本文列出三种对此类结构的设计方法供结构设计者参考选择: 1)全包络设计原则
对布置少量剪力墙的框架结构的最大适用高度可比框架结构的最大适用高度适当提高,提高幅度不超过20%(注意:是在框架结构最大适用高度的基础上,增加框架-剪力墙结构最大适用高度与框架结构最大适用高度差值的20%,而不能将框架结构的最大适用高度直接放大20%)。由于规范未明确布置少量剪力墙的框架结构的计算原则,本文列出三种对此类结构的设计方法供结构设计者参考选择:
1)全包络设计原则
对剪力墙按框架-剪力墙协同工作(即按框架-剪力墙结构)计算,取相应计算结果配筋设计;剪力墙的抗震等级按框架-剪力墙确定。
上述方法是施工图审查单位常提出的设计要求,其理由是:规范要求考虑剪力墙与框架的协同工作(但未明确要求对框架和剪力墙均进行包络设计)。
2)剪力墙构造
对剪力墙按框架-剪力墙协同工作(即按框架-剪力墙结构)计算,剪力墙的抗震等级取四级,剪力墙则按构造配筋设计。
设计理由:设置剪力墙的根本目的是控制框架结构的弹性位移值,并使其满足规范对框架结构弹性位移限值的要求,不考虑剪力墙的承载能力要求,因此剪力墙在满足竖向承载力要求的前提下可构造设置。
3)剪力墙按现有截面的最大设计
对剪力墙按框架-剪力墙协同工作(即按框架-剪力墙结构)计算,剪力墙的抗震等级按框架-剪力墙结构确定,剪力墙配筋按计算要求,当剪力墙计算超筋时,在满足强剪弱弯的前提下按截面的最大配筋率配筋设计。
设计理由:设置剪力墙的根本目的是控制框架结构的弹性位移值,使其满足规范对框架结构弹性位移限值的要求,可有条件(在剪力墙能承担的范围内)考虑剪力墙的承载能力要求,因此剪力墙的可按其最大承载力要求配筋。
特别建议
由于布置少量剪力墙的框架结构在设计原则及具体设计中存在诸多不确定因素,给结构设计和施工图审查带来相当的困难,建议结构设计中应尽量避免采用,尽可能采用概念清晰、便于操作且抗震性能较好的框架-剪力墙结构。当必须采用时,应提前与施工图审查单位沟通,以利关于短肢剪力墙的再思考。
1、墙肢截面高宽比在5~8之间(含5、8)的墙为短肢剪力墙。
2、短肢剪力墙分为带翼墙(翼墙长度不小于其厚度的3倍)短肢剪力墙、一字形短肢剪力墙(无翼墙或翼墙的长度小于其厚度的3倍)。
3、规范要求一字形短肢剪力墙应采取比带翼墙短肢剪力墙更严格的措施。
如设计顺利进行,避免返工。结构超长时,不一定设缝,有很多措施可采取,围绕着影响温度应力的几大因素展开,如:加强建筑的保温与隔热、加强楼板配筋、采用防裂纤维、必要时可设置预应力钢筋等。设置后浇带只可解决施工期间混凝土的收缩应力,不解决后浇带封带后的温度应力问题,不是解决温度应力的根本办法。