连载[8] 姥姥的过世,让我深刻的感觉到作为晚辈的责任。姥姥有四个子女,但在这最紧要的关头,都觉得人手不够用。而我和身边的同龄人,包括表亲和堂亲,全都是独生子女。等以后我们的父母老了,身边只有一个子女!若是这唯一的子女都不在身边,老人可怎么过,如果有个突发事件,怎么应对?!如果把父母接到自己工作的城市,虽说有子女照料,但周围一个认识的人也没有,父母会快乐么?
连载[8]
姥姥的过世,让我深刻的感觉到作为晚辈的责任。也许在适当时候,还是要回家的,但目前来说,成为一名合格的工程师是近期的目标,一定要做到。
现在回想起来,在这之前的非标设计只是入门级非标设计,无非是根据用户特殊要求、特殊元器件或特殊的走排方式改动已有的标准零部件形成非标图纸,再难点的就是增加二期的项目,和用户原有柜子并柜,什么KYN44,KYN36,JYN1,XGN2等等都还可以。打个通俗点的比方,相当于普通外科手术,只涉及皮肉和不重要的骨头。但接下来的非标设计,就相当于是开胸开颅手术!
因为涉及到特殊的关键元器件——断路器。
开关柜的核心就是断路器,其他的一切都是为断路器服务的。如果断路器改变,整个柜子就都要跟着变,某些情况下就会脱离KYN28的本质,成为一个新的产品。
这个项目的KYN28A-12架空进线柜额定电流5000A短时耐受电流50kA/4s,柜深1900mm;其他出线柜均为额定电流1250A短时耐受电流31.5kA/4s,柜宽650mm;整段主母排规格为TMY-125*10的四根排。有近千张非标图纸,从样机试制到做试验,到最终拿到订单,用了半年时间。由总工负责,几个资深工程师一块参与设计,我有幸跟着关姐参与了设计的过程。
首先在调研阶段,参考了很多国外大电流开关柜的技术参数、结构形式等资料,结合国内情况,制定出《试制大纲》和《技术条件》。
第二步,根据已有的KYN28-12原始标准柜进行方案模拟和评审,论证其可行性和技术经济指标。
第三步,制定措施以达到规定的技术要求。例如:
通过选择材料和各种结构设计以达到增强柜体强度和安全性的目的;
为降低开关柜温升,一方面用非道磁材料和断磁路结构减少涡流发热的产生,通过设计风机和合理的风道强制散热,通过增加预紧力降低主回路的触头和搭接面的回路电阻,降低接触发热;
通过合理的支撑结构提高主回路和主接地回路的的动热稳定性。
第四步,将各种技术措施具体设计,从总体到部件到零件分层设计。
第五步,形成原始设计后进行工艺设计,改进和评审。
第六步,制作样机,并进行评审和改进,直到符合要求,完成出厂试验。
第七步,参加型式试验,根据试验结果进一步改进样机,直到通过试验。
第八步,图纸资料的整理改进和标准化,使产品满足大批量投产的需求。
第九步,发布新产品,申请专利和技术鉴定,核实标准产品成本并形成文件转市场部、销售部及财务部,以便投标报价。
第十步,产品的持续改进、完善和成本节约。
通过这个项目,我初步了解了新产品开发的一般步骤和方法。也亲眼见到了原始方案图、样机和最终项目产品。看到一个产品从最初到成熟的演变过程。并且以实际电流大于4000A的状态运行很多年后,依然没有问题,证明了这个产品是合格的,是成功的。
在学习的过程中,我也亲自把柜子的所有图纸模拟装配了一遍,也了解到拿到一个断路器外形图,审查哪几个尺寸数据,这几个尺寸数据影响开关柜内的什么零部件,修改的零部件的时候改变哪些形状和尺寸。
有了方法,就不怕变化,后来在项目中遇到过VD4-1250/40断路器配800柜宽,遇到过VB2-12断路器也都顺利拿下(它们外形都和普通VS1和VD4断路器不同,从触头盒、安装板、母排、活门机构、二次联锁甚至前半柜深度等等都是要改的)。
最难的一次是和华哥一起设计的可装西屋电气VCP发电机出口断路器的开关柜。这个项目只有一台柜,用户自行购买的断路器,只这一台断路器落地价150万!不知怎么的,这棘手的活儿就让我们公司接着了。没有任何外形图,断路器发到厂里来现场测量断路器尺寸后设计柜体。我勒个去,这样的活儿怎么干。磕磕绊绊的阅读着英文说明书,原来这断路器的底盘车是跟在柜子上的,不像我们平常的断路器,底盘车在断路器上,也就是说,我们按普通中置柜设计改非标是完全不可能的的,因为没有推进机构,也就没法做五防联锁!经过测量,所有的尺寸均不是整数,研究了半天才明白过来,尺寸都是英寸!如果没有这次的设计,我也永远不会记住一英寸等于25.4毫米这样的换算关系。
看来得开会商量方案,不行还得请外援。经过开会讨论,最终决定,英寸换算成毫米制作,每个尺寸均用米尺和英寸尺测量几遍,换算后验证测量精度,尽量把误差控制在0.5mm以内;需要设计制作底盘车以满足摇进摇出和联锁要求,为降低难度保证质量和供货周期,以ZN85-40.5断路器推进机构和车架为原型进行改进设计,由设计二室朱工配合完成;设计一室根据断路器尺寸、推进机构和车架设计开关柜本体,尤其注意活门机构和五防联锁。
就这样,经过一周的努力,这台“四不像”开关柜诞生了!外观一看,就是KYN28没错,打开柜门一看,有点像8BK20,拉出手车一看,车架和活门就是KYN61的嘛。仔细一看,蹲在车架上的断路器本体,却是低调奢华的VCP……
本来我们还战战兢兢的怕装配和试验的时候出问题不好处理,没想到顺利通过出厂试验,就这么发货走了。