边缘构件的箍筋比墙身水平钢筋小可以吗?
溪云初起
2015年08月14日 19:42:10
只看楼主

框架核心筒结构,墙厚400,根据规范墙体水平筋圆12@200,而根据规范,构造边缘构件的箍筋只要直径8就行。需不需要把构造边缘构件的箍筋直径做成12和墙水平钢筋一样大

框架核心筒结构,墙厚400,根据规范墙体水平筋圆12@200,而根据规范,构造边缘构件的箍筋只要直径8就行。需不需要把构造边缘构件的箍筋直径做成12和墙水平钢筋一样大
免费打赏
溪云初起
2015年08月14日 19:48:16
2楼
大家都怎么做的
回复
wxf20072008
2015年08月15日 16:55:45
3楼
不需要,二者的作用不同
回复
结构生活
2015年08月16日 13:17:36
4楼
需要啊,和墙身相连接的边缘构件就不需要墙身的水平筋通过来了啊
回复
achinerylizer
2015年08月17日 08:35:08
5楼
一致都是比墙身水平筋小,除非约束构件,有什么问题吗
回复
hcym
2015年08月17日 08:42:04
6楼
首先,我们施工肯定是按图施工对吧,设计是根据结构构件受力情况计算而得来的配筋大小和数量,所以我们没必要刻意去研究哪里的钢筋大,哪里的钢筋小,绝大多数情况按图施工都不会有什么问题。如果你非得去较真,只能把设计院找去切磋切磋呗。
回复
夜雨神
2015年08月17日 08:55:01
7楼
要看情况,有时需要
回复
结构生活
2015年08月17日 10:05:23
8楼
achinerylizer 发表于 2015-8-17 08:35 一致都是比墙身水平筋小,除非约束构件,有什么问题吗请问构造边缘构件内还要另设水平分布筋吗?
回复
玩疯了
2015年08月17日 11:36:59
9楼
不需要吧~~
回复
刺猬
2015年08月17日 12:04:04
10楼
不管是约束还是构造边缘构件,墙体水平筋分布筋都得穿过、伸至端部构造弯折等。这和你用的箍筋没有关系,两个要求而已。具体构造做法可看11G101-1和06G901-1详图。
回复
achinerylizer
2015年08月17日 14:37:29
11楼
结构生活 发表于 2015-8-17 10:05 请问构造边缘构件内还要另设水平分布筋吗?边缘构件内的水平筋是箍筋,何来水平分布筋一说?按规范边缘构件的构造规定执行就行,只有在约束构件的情况下,当体积配箍率考虑顺墙端墙身水平筋贡献时,有专门的图集做法,可以查看一下。