请教个问题:框剪和纯剪结构,底部加强部位的起算点是那里?从基础顶开始还是嵌固层开始.不知道规范什么地方有提到,我一直都只看到底部加强部位需要的高度.谢谢!
请教个问题:框剪和纯剪结构,底部加强部位的起算点是那里?从基础顶开始还是嵌固层开始.不知道规范什么地方有提到,我一直都只看到底部加强部位需要的高度.谢谢!
2楼
规范规定的加强层都是从室外地面开始计算的,但具体设计时应根据实际受力情况决定“加强层起算层号”,可从嵌固层开始,或是向下伸一层开始
回复
3楼
一点意见仅供参考:
一、“地下室层数”的确定,当地下一层因为墙体少,顶板大量降板、开大洞,是半地下层(地面部分高度大于层高的1/3)等原因,不能形成有效的约束时,应取地下一层底板以下“地下室层数”。
二、底部加强部位的起算点,有地下室时取水平嵌固部位以上一层层号,但不得大于“地下室层数”。
回复