实例分析双向混凝土框架结构模式的具体应用方法
wvjd4383
wvjd4383 Lv.7
2015年08月12日 15:49:00
只看楼主

实例分析双向混凝土框架结构模式的具体应用方法 1 结构概述预应力框架扁梁结构具有降低层高、方便施工和传力途径明确等显著优点,在工程实践中得到广泛的应用。代写工程硕士论文预应力框架扁梁的特点是梁宽大于梁高,且梁宽通常超过柱子的截面宽度。根据建筑的使用功能,预应力框架扁梁可以采用多种形式,单向、双向、正交式、斜交式等,而尤以双向混凝土框架扁梁更能充分、直接体现扁梁结构的诸多优势。预应力混凝土框架双向扁梁的跨高比L/h较大,一般可做到20~30,超薄型扁梁可达30~33。而常规的预应力梁或普通钢筋混凝土扁梁为15~20,普通的混凝土梁为10~15。因此,预应力框架扁梁结构体系可有效地降低结构层高,对限制总高度的高层建筑可有效增加楼层数,加大使用面积。同时由于较宽的扁梁减小了双向板的跨度,从而使板中的配筋量显著降低。预应力混凝土扁梁中预应力筋的矢高比平板大,比常规的混凝土梁小,因此预应力筋的用钢量也介于二者之间。对于使用上要求具有大净空、可灵活布置及开洞并承受较大荷载的楼面结构,常规预应力梁板结构或普通钢筋混凝土扁梁楼盖结构在用钢量相同和同样楼层高度下,都不及预应力框架扁梁结构具有优势。

实例分析双向混凝土框架结构模式的具体应用方法

1 结构概述预应力框架扁梁结构具有降低层高、方便施工和传力途径明确等显著优点,在工程实践中得到广泛的应用。2 内力分析的计算模式在垂直荷载作用下,扁梁的刚度满足规范规定(即承受相应板荷载下梁的变形满足规范规定的梁刚度要求),此时的双向框架扁梁体系受力模式接近于普通梁柱框架结构,可按一般的框架梁分析方法进行计算。而对双向框架扁梁体系,由于受到使用功能的限制,不能满足规范对梁刚度的要求时,可采用有限元方法(考虑板作为受力单元)进行内力分析。代写工程硕士论文特别当扁梁高度与板厚之比相对较小,此时明显呈现板柱体系的某些受力特征,可按无梁楼盖体系近似计算,框架扁梁可视作柱上板带的一部分,并按等代框架方法进行内力分析。按下列原则分配给柱上板带(详见柱上板带弯矩分配比例表和跨中板带),然后将柱上板带弯矩分配给梁和板

3 计算模型的分析比较以北京中谊科技大厦工程为例,图2为北京中谊科技大厦的部分结构布置。在这一工程中,代写工程硕士论文双向柱网为8 m×8 m,扁梁宽800 mm,梁高350 mm,板厚为200 mm。从中谊科技大厦双向扁梁结构布置图可知,因扁梁与楼板厚度差异较小,框架梁柱体系效应减弱,而板柱体系的效

2)α1L2/L1=0~1和βt=0~0·25时,可用线性插入法求。

3)跨中板带应承受相应部位全部弯矩减柱上板带所承受的弯矩。对于柱上板带的扁梁与板之间弯矩: 增强。此时,对两种典型的体系模型(即梁柱体系和板柱体系)进行内力分析。梁柱体系可用常规的结构计算程序完成,代写工程硕士论文而板柱体系(其中梁刚度取单元楼盖体系等代框架中的梁刚度)则可通过对常规结构程序中荷载传导方式的修正,模拟无梁楼盖计算模式(即等代框架法)的理论修正荷载传导方式为对边传导,梁刚度按等代框架法的梁刚度取值。近似计算等代框架(即模拟柱上板带单元)总内力,然后按上述叙述中的分配原则分配。最后得到两组力学模型各自的内力值。取第7标准层⑥线KL-5梁在恒+活荷载作用下的弯矩内力为例。支座:M总支=363kN·m(按等代框架计算模型)分于柱上板带:M支=0·75×363=272·25kN·m梁柱模型:M支=220·4kN·m增大系数:(272·25-220·4)/220·4=0·23跨中:M总中=313·78kN·m分于柱上板带:M中=313·8×0·723=226·9kN·m梁柱模型:M中=232·3kN·m经以上比较可知:采用梁柱模型计算时,支座弯矩应增加25%,跨中弯矩接近相等。因此,对采用梁柱体系进行内力分析的扁梁结构,扁梁的支座弯矩应考虑增加25%,跨中弯矩可直接取用内力分析的计算结果。

4 双向扁梁的力学特性双向扁梁结构与普通混凝土梁板结构不同,在竖向荷载作用下,预应力扁梁的支座和跨中截面在承载能力极限状态时一般不出现塑性铰,因而不发生短期的中间支座和跨中截面的内力重分布[3]。在相同的横截面面积条件下,预应力框架扁梁的惯性矩较常规梁小,代写工程硕士论文因此,在结构设计中,对于跨高比较大的预应力扁梁,根据施工条件和长期使用情况,采用合理的方法进行短期和长期挠曲变形的验算。此外,对于抗裂验算要求较严的工程应考虑长期应力分析方法验算。预应力框架扁梁与柱节点区便于布置抗冲切钢筋,相对于板柱体系结构抗冲切性能好。其冲切破坏锥体的斜截面较大,在荷载较大的情况下不加托板或托梁,设置暗梁或横向加宽即可。其抗剪承载力与普通的梁板结构相差无几。

5 截面设计根据以上分析结果,采取预应力梁设计程序

6 结束语

经上述分析及实例证明,预应力双向扁梁体系受力特性因扁梁刚度与板刚度比值的改变,体系呈现不同的受力状态。代写工程硕士论文不同的使用功能决定了双向扁梁体系不同的结构模式,只要加以区分,即可合理地发挥扁梁体系的优势,实现传力途径明确、设计理论清晰、技术指标合理、经济效益可观的理想目标。
免费打赏

相关推荐

APP内打开