求助星三角电机电流互感器问题
tiantaoxu
tiantaoxu Lv.3
2015年08月14日 10:06:29
只看楼主

RT~现有一星三角启动的电机,有一个穿心式电流互感器,想测量A相电流,主断路器A相出线两根,一根接主接触器,一根接角接触器,请问测电流时互感器内需要穿2根A相线还是穿1根A相线呢?求大神指导

RT~现有一星三角启动的电机,有一个穿心式电流互感器,想测量A相电流,主断路器A相出线两根,一根接主接触器,一根接角接触器,请问测电流时互感器内需要穿2根A相线还是穿1根A相线呢?求大神指导
免费打赏
lingxuct
2015年08月14日 14:27:10
2楼
测工作电流的电流互感器要穿工作线路,断路下A相有二根线时,二根都穿吧。
回复
beida_energy
2015年08月14日 14:51:14
3楼
在电流互感器的名牌上有穿过导体根数与测量电流大小的参数表 ,看看就行。
回复
zongch1939
2015年08月14日 15:11:26
4楼
当然要穿2根线了!启动时可测Y接线时的电流,运行时可测D接线时的电流。
回复
206079
2015年08月15日 10:02:24
5楼
主断路器A相出线两根都要穿互感器,其实你可以穿主断路器A相进行就可以了
回复

相关推荐

APP内打开