通过程序判断触摸屏与plc通讯故障的方法
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年08月13日 01:25:00
只看楼主

通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。 plc把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个plc内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。 举个例子,请看图,步骤如下:

1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和"人机响应开关”,

2、人机变量中连接这两个变量

3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加”取反位“,让”人机响应开关“变量随着“PLC秒开关”变化而变化。

4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让"人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败, 因为人机通信异常后"人机响应开关”将不再会发生变化。

1-141021164955334.jpg

1-141021164955334.jpg

免费打赏

相关推荐