2楼
真舍得花钱。赞一个。
过去是按钮启动。现在改压力开关或流量开关。
压力开关:指的是水泵出口安装一个压力数据读取器,当压力达某一值时,发出气启泵信号;流量开关:是指水箱与稳压设备(有的话)汇合后的干管上设置一个流量数据读取器,当流量达到某一值时,发出气启泵信号。
控制柜手动:就是控制柜附近管理人员确认火灾发生(测试除外),强行启动泵。
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2015-8-17 13:14 真舍得花钱。赞一个。过去是按钮启动。现在改压力开关或流量开关。压力开关:指的是水泵出口安装一个压 …再请教个问题,消防泵出水管的泄水阀的泄水压力现在怎么求?还是不用设置了,用水锤消除器替换了?
回复
4楼
泄压阀又名持压阀。
其开启压力设定值(开启值可调),取系统工作压力+0.1MPa。新规范不再提此事。就是不鼓励、不提倡。
回复
5楼
说的不错很好
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2015-8-18 11:04 泄压阀又名持压阀。其开启压力设定值(开启值可调),取系统工作压力+0.1MPa。新规范不再提此事。就是不鼓 …不过这次审图的还是提出来让做了,估计个人理解不一样吧
回复
7楼
既然提出来,你就坐呗。不算错。
规范条纹解释没说明,以前一直用,突然取消的理由。
回复
8楼
lichangan1000 发表于 2015-8-19 12:48 既然提出来,你就坐呗。不算错。规范条纹解释没说明,以前一直用,突然取消的理由。嗯,做吧,反正不会错
回复