这个吊式风柜加新风,新风混合为什么不接在出风段而在回风段(回风箱上),新风负荷由自身承担,还要再次经过吊式风柜处理,这不是浪费吗?室内回风为什么全部都回了,不排出一部分吗?加了新风散流器风量没变化。风柜风量为7000m?/h?大神来帮忙解答下?
这个吊式风柜加新风,新风混合为什么不接在出风段而在回风段(回风箱上),新风负荷由自身承担,还要再次经过吊式风柜处理,这不是浪费吗?室内回风为什么全部都回了,不排出一部分吗?加了新风散流器风量没变化。风柜风量为7000m?/h?大神来帮忙解答下?
2楼
自带冷源的新风确实不需要接回到风管,说到排风的话他可以用自然排风
回复
3楼
理论上不需要接,这么做也许是因为面积较大,考虑到新回风混合均匀。
通过门窗渗透可以排除一部分,通过风量平衡计算,可以不设排风。
回复
4楼
如房间保持5Pa正压,有外窗密闭较差的情况下,排风换气次数为0.9次
回复
5楼
新风自带冷源,应该直接送入室内,再新风管怎么是接到空气处理机组上了,还有为啥回风是7000,送风只有820*8=6560?
回复
6楼
amitongzhi 发表于 2016-1-28 17:37 新风自带冷源,应该直接送入室内,再新风管怎么是接到空气处理机组上了,还有为啥回风是7000,送风只有820* …一般回风都比送风大,因为送风有损耗
回复
7楼
保持房间址压
回复