我们院去年完成了一个钢结构设计项目,只是设计图,而不包括钢结构施工详图设计。今年施工时,钢构公司出施工详图,但业主强制要求我们设计院这边帮钢构详图审核,且签字盖章确认。跟业主沟通过多次,说这不是我们设计的责任,但无效。因为现在现场施工的质量不好保证,我们不能、也不该跟他确认这个,这样我们会承担聊很大责任!请教大家这种情况该怎么办啊?该签吗?
不应该钱,大家各司其职。
回复
3楼
楼主可以签,反正我是不签,,,不是我设计的图纸跟我有一毛钱关系啊
回复
4楼
不过设计院是有审核责任吧
回复
5楼
理论上不能签......
回复
6楼
shixingshangjiang 发表于 2015-8-11 14:17 不应该钱,大家各司其职。是啊 按行规是这样的 但业主将这归为设计合同中施工服务的一部分 哎
回复
7楼
huahang2006 发表于 2015-8-11 17:14 楼主可以签,反正我是不签,,,不是我设计的图纸跟我有一毛钱关系啊有时候也是身不由己的 随让自己是一小兵呢 :L
回复
8楼
xwx205110 发表于 2015-8-11 17:28 不过设计院是有审核责任吧只让设计院帮忙看图 没问题 但那么多详图尺寸、标高什么的 没有看出来岂不是把自己也有责任 就像混凝土结构 设计单位肯定不会去核定 模板尺寸大小 钢筋长短吧
回复
9楼
林中老狼 发表于 2015-8-11 17:31 理论上不能签……恩 是啊 。。。。。
回复
10楼
我看到的情况是要签的
回复
11楼
可以签字,但要给钱嘛
回复