钢结构焊缝工厂焊和现场焊检测问题
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年08月09日 09:37:42
只看楼主

1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。=====================================================一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。

1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:
(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;
(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。

=====================================================
一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。
为什么要这么区别?

难道允许现场焊的质量要求低吗?
不应该按一样的标准要求吗?

现场焊质量明显没有工厂焊好,那么我觉得在检测标准上更严格一些才对吧?


wxf20072008
2015年08月11日 16:13:41
2楼
这是因为现场焊缝的允许强度低
回复

相关推荐