要求厂房中部设置上、下柱支撑两端设置上柱支撑。请问为什么有这个区别?
要求厂房中部设置上、下柱支撑
两端设置上柱支撑。
请问为什么有这个区别?
2楼
看相关规范
回复
3楼
为了更好地释放应力
回复
4楼
wxf20072008 发表于 2015-8-11 16:14 为了更好地释放应力这个好,是好在哪里啊?
回复
5楼
这种情况主要是针对有吊车的厂房柱脚一般按照刚接,端部下部不设置支撑,是考虑温度应力释放。轻型门式刚架因为普遍柱脚按铰接考虑,端部温度应力影响不大,有考虑到施工期间形成空间体系,在端部也普遍设置柱间支撑。以上是个人理解。可以参看一下国标图集。
回复