请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
mrym47740
mrym47740 Lv.7
2015年08月08日 13:45:00
来自于制冷技术
只看楼主

请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。 有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!! 有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!!油压差好用 排除油路问题

请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。

有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!!
有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!!油压差好用 排除油路问题
免费打赏
游荡四方
2015年08月10日 09:34:32
2楼
冷凝温度不应长期运行在高压高压缩比状态下工作,

管路过长或堵,排热环境差,补氟过多,会使压机长期处于超负荷状态,缩短压机的使用寿命
回复
游荡四方
2015年08月11日 08:54:15
3楼
换压缩机,在我这里是常事,1-15p,

注意的是:
1:高压不可长期处于高压缩比状态
2:连接管路如果过长,需要在管径上下功夫
3:堵塞,必然会加注过量的制冷剂,压机死得快
4:控制开关隐形断相,需要注意
回复