本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至25度左右。用了一台4.8匹厨房冰柜用压缩机,3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为30米¢12铜管。业主要求先将一缸水(约200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将
本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至
25度左右。用了一台
4.8匹厨房冰柜用压缩机,
3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为
30米¢
12铜管。业主要求先将一缸水(约
200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始
30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如
R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将
39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!
2楼
你这样的描叙,很难判断出结果;最好有图片,配置及运行参数。
回复
3楼
这是管路过细过长引起的现象,
分四路并联,,
冷凝器用于空调工况,换热量偏小,调整时注意观察
回复
4楼
3kw的电机相当于4HP的压缩机,制冷量不会低于10KW,你用30米多粗的铜管做蒸发器啊,蒸发器的散热面积是多少。 建议配蛇管蒸发器的换热面积不低于4平方米。
回复
5楼
盘管管径与长度,可参考鱼缸钛管,
静态下,长度需加长一些,因温差大,管径应不低于19mm,
这就需要12mm管多路并联
回复
6楼
回复
7楼
关键的问题是R12制冷剂的制冷量小了,应采用R22制冷剂,选用R22压缩机,制冷量应比R12大66%。还是用膨胀阀节流,水缸不大,只是200多升,盘管尽量盘密一点,管距之间相隔2~3cm。这点长度完全可以一根到底,千万别听误导,把本来简单的事情搞复杂化,还要你分四路?
请参考盘管图:
或者:
回复
8楼
前辈,您老那套系统是几匹的压机啊,
不会是5p的压机吧,够省料的
回复
9楼
从前辈给出的实物可以看出,这就是12mm管,采用的是双管并联的方式,
压机不过是2p的压机而已,
楼主提供的压机是5p,我建议其四管并联,不知为何为误导,
用两根12mm管并联,给5p压机当蒸发管用,难道不是误导吗?