泰康制冷压缩机启动一分钟左右停止,压缩机厂商说是缺油磨损,还有其他可能吗?新手
泰康制冷压缩机启动一分钟左右停止,压缩机厂商说是缺油磨损,还有其他可能吗?新手
2楼
压缩机的绕组存在匝间短路现象。
回复
3楼
一分钟就停掉,不会是保护停机吧?
查各部件是否按正常逻辑运行,电气控制是否正常。
回复
4楼
斗战圣佛 发表于 2015-8-8 08:05 一分钟就停掉,不会是保护停机吧?查各部件是否按正常逻辑运行,电气控制是否正常。电气控制正常,压缩机厂商说可能是压缩机回气管路太细,回油不够,造成压缩机内润滑油不足磨损,可能吗?
回复
5楼
就算是奔油了,短短的一分钟也不至于损坏掉压缩机。
这可靠性也太差了吧!
回复
6楼
没有报任何故障吗?
延时报警的一般也就是油路了,油液位、油流量。
有的热继电器也设置延时。
回复
7楼
斗战圣佛 发表于 2015-8-10 09:06 就算是奔油了,短短的一分钟也不至于损坏掉压缩机。这可靠性也太差了吧!我们也这样考虑,不可能在几分钟内就压缩机就由于缺油造成磨损停机
回复
8楼
检查是哪个器件保护动作所致,然后判断原因。
回复
9楼
运转一分钟就停止,那么是否有报警? 是否是压机自身过热保护?先排除压机外部原因再考虑内因吧。
回复
10楼
各位前辈,我们换个压缩机就没有问题了。
回复
11楼
离离原上草 发表于 2015-11-13 09:03 各位前辈,我们换个压缩机就没有问题了。第一次的压缩机不会本身就有问题吧?难道是翻新机?
回复