103.某结构构件,设计为了使箍筋肢距较为均匀,在详图中以调整了纵筋间的距离来实现箍筋肢距较为均匀。 你说有何不当?成或还应交待些什么?
103.某结构构件,设计为了使箍筋肢距较为均匀,在详图中以调整了纵筋间的距离来实现箍筋肢距较为均匀。
你说有何不当?成或还应交待些什么?
12楼
答: 不当,最少未交待清楚
理由:
1. 因我们设计时一般都不注明纵筋间的间距(图集也不注明),施工按均匀布置。而详图中眀显调整了纵筋间距(因钢筋位置在图中只是个示意、没有具体定位)所以你应将每根钢筋间距注明它们与截面及钢筋之间的间距,这是否太麻烦。
2. 参2003《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)9.5.1-1 纵向受力钢筋(除并筋外)应在截面内均匀设置,【箍筋肢距可以不等】。
回复
13楼
均匀意味着平衡,终是好事
回复
14楼
”柱子的纵筋至少隔一拉一 “那本规范!
回复
15楼
醉鱼儿 发表于 2015-8-9 08:49 ”柱子的纵筋至少隔一拉一 “那本规范!你好!你所提的问题“柱子的纵筋至少隔一拉一 那本规范”答:在《坑》6.3.9-2谢谢参与!
回复
16楼
曾晓峰 发表于 2015-8-10 08:44 你好!你所提的问题“柱子的纵筋至少隔一拉一 那本规范”答:在《坑》6.3.9-2谢谢参与!柱箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。 是这个吧?
回复
17楼
醉鱼儿 发表于 2015-8-10 22:01 柱箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵 … 是这个:lol
回复
18楼
曾晓峰 发表于 2015-8-11 08:19 是这个:),:victory:
回复
19楼
曾晓峰 发表于 2015-8-7 13:06 答: 不当,最少未交待清楚 理由: 1. 因我们设计时一般都不注明纵筋间的间距(图集也不注明), …没必要调整箍筋间距使之均匀
回复
20楼
来晚了,学习下
回复
21楼
wjj12qe 发表于 2015-11-3 09:47 来晚了,学习下欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复