只看楼主

本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-6 22:21 编辑 一、为什么要设置边缘构件? 抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋的约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。




本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-6 22:21 编辑

一、为什么要设置边缘构件?


抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋的约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。


约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;约束边缘构件的长度按抗震规范图6.4.5-2的要求采用。


构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土的约束较差。构造边缘构件的长度按抗震规范图图6.4.5-1的要求采用。


对于约束边缘构件,阴影部分(图6.4.5-2)必须采用箍筋,阴影范围之外可以采用箍筋或拉筋,但约束边缘构件的边界处应为箍筋。

对于构造边缘构件,(图6.4.5-1)在底部加强部位及抗震墙转角处宜用箍筋,构造边缘构件的边界处应为箍筋,箍筋范围内的其他部位用拉筋即可。


二、约束边缘构件与构造边缘构件有哪些区别?


约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,箍筋的做法和阴影区长度及做法也更严,用在比较重要的部位;构造边缘构件要求松一些。


构造边缘构件和约束边缘构件,那么如何区分呢?


1、约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。


2、约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“过渡区域”。


3
约束构件是根据抗震等级要求来设计的,
阴影区和墙长及抗震等级有关
,构造构件是根据规范做的剪力墙增强构件,根据构造要求设计截面;


约束边缘暗柱是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力.在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱.

构造边缘暗柱是构造边缘暗柱相对约束边缘暗柱,其对混凝土的约束较差。 三、规范在什么位置设置约束边缘构件? 对于抗震等级一、二、三级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位应设置构造边缘构件。(抗规6.4.5条;高规 7.2.14条)


QQ截图20150806075524.png


图解剪力墙边缘构件配筋面积过程 


http://bbs.co188.com/thread-9200725-1-1.html


sap2000和etabs中的质量源与自重的相互关系[/url] 


http://bbs.co188.com/thread-9199076-1-1.html


图解各种基础形式之埋深


http://bbs.co188.com/thread-9196006-1-1.html


JCCAD荷载参数中柱底弯矩系数是否按照抗震规范6.2.3放大


http://bbs.co188.com/thread-9189525-1-1.html


高位转换时的两个刚度比在pkpm中如何验算?


http://bbs.co188.com/thread-9182094-1-1.html


 钢筋牌号带E钢筋的适用范围


http://bbs.co188.com/thread-9172808-1-1.html


审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗? 


[/url] http://bbs.co188.com/thread-9153490-1-1.html 


审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件


http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html


图中所示红色梁编连梁对吗?欢迎大家来讨论


http://bbs.co188.com/thread-9163174-1-1.html 


结构设计误区大盘点系列


http://bbs.co188.com/thread-9078825-1-1.html 


VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?


http://bbs.co188.com/thread-8883294-1-1.html 


网上答疑汇总 


http://bbs.co188.com/thread-3115371-1-1.html 


结构设计自学指南---从新手到大师的必由之路


http://bbs.co188.com/thread-9132424-1-1.html






hy78763952
2015年08月07日 08:07:26
12楼
难得一见的好帖,O(∩_∩)O谢谢版主!
回复
qgyzhang
2015年08月07日 08:46:31
13楼
这是个困惑了很久的问题,但是又找不到根据,一直很苦恼,谢谢楼主!
回复
无间道
2015年08月07日 09:06:21
14楼
可以作为收藏资料。
回复
星辰长风
2015年08月07日 10:31:07
15楼
好多都是瞎提,不同的楼完全相同的审图意见,住宅也就算了,完全不同的办公楼也提一样的
回复
cract23
2015年08月07日 14:17:31
16楼
终于有一个比较权威的解答了:victory:
回复
陈剑
2015年08月07日 15:40:42
17楼
然后呢?审图还是要求底部加强区以上有大于0.3轴压比的都要设置吗?还是说服审图不用设置了?
回复
结构生活
2015年08月08日 16:21:57
18楼
很显然审图提的这条没有根据
回复
langzhusky
2015年08月10日 07:47:07
19楼
chenjianbo1989 发表于 2015-8-7 15:40 然后呢?审图还是要求底部加强区以上有大于0.3轴压比的都要设置吗?还是说服审图不用设置了?审图办被说服了。
回复
陈剑
2015年08月10日 10:46:53
20楼
langzhusky 发表于 2015-8-10 07:47 审图办被说服了。牛!审图都被说服了!
回复
hyp1962
2015年08月10日 13:16:17
21楼
在我们的设计中都是以规范为依据的,审图人员也是做设计的出身,水平自然有高有低,以平常心对待就可以了。