超高压电网及其保护配置的特点有哪些? 答:(1)长距离线路的分布电容,会使短路时出现高于工频的周期性衰减自由分量。 (2)在长距离线路分布电容电流的作用下,当仅有一侧断路器合上(充电时或对侧断路器跳开)时,有可能造成线路过电压。一般用并联电抗器进行欠补偿。但此时短路又会产生一个衰减很慢的非周期分量。另外,根据单相重合闸的需要,采取在并联电抗器的中性点与大地之间装设中性点电抗器,以限制非故障相分布电容对故障相提供的潜供电流。
答:(1)长距离线路的分布电容,会使短路时出现高于工频的周期性衰减自由分量。
(3)大容量发电机、变压器和长距离线路,使系统在短路暂态过程中的直流分量的衰减变慢。影响保护的快速性。
(4)线路长、传输功率大,为了保证系统稳定,一般要求保护的动作时间在30ms以内。
(5)长距离、重负荷线路上短路电流与负荷电流接近,强(指区内故障时电源强,提供的故障电流小)、弱电源侧的保护装置都应有检测出各种故障的能力和防止因系统振荡而误动的性能。差动保护应具有防止因电流互感器饱和而误动的性能。
(6)保护应采用双重化配置。