本帖最后由 li1262535317 于 2015-8-5 17:46 编辑 图纸标注; Pe=262KW kx=0.65 Pjs= 170.3KW COs(功率因数)=0.85 Ijs=304.7A 我现在需要加装设备设计单位配电箱图纸上标了上面几个参数,我现在需要选择电缆,空气开关,取上面哪个值来计算?还需考虑变压器承受能力又该选择哪个值?
本帖最后由 li1262535317 于 2015-8-5 17:46 编辑
图纸标注; Pe=262KW
kx=0.65
Pjs= 170.3KW
COs(功率因数)=0.85
Ijs=304.7A
我现在需要加装设备设计单位配电箱图纸上标了上面几个参数,我现在需要选择电缆,空气开关,取上面哪个值来计算?还需考虑变压器承受能力又该选择哪个值?
12楼
电气书生 发表于 2015-8-6 20:36 电缆的载流量应该大于计算电流,即大于Ijs=304.7A,而断路器用来保护线路及整定电流值时应该小于线路载流量 …变压器承载能力选择PE参数有相关GB资料嘛?
回复
13楼
鎴栬
回复
14楼
ggf_lhk 发表于 2015-8-6 09:17 额定功率 Pe=262KW 需要系数0.65 计算功率262KW*0.65=170.3KW 计算电流 Ijs=304.7A选择电缆可以参照 …或者相关设计规范
回复
15楼
li1262535317 发表于 2015-8-7 10:47 变压器承载能力选择PE参数有相关GB资料嘛?或者相关设计规范
回复
16楼
小阙 发表于 2015-8-6 14:30 按照Ijs选择开关和电缆,变压器得看总容量,电缆选择注意考虑压降能不能满足电机等设备的启动要求或者相关设计规范
回复
17楼
ggf_lhk 发表于 2015-8-6 09:17 额定功率 Pe=262KW 需要系数0.65 计算功率262KW*0.65=170.3KW 计算电流 Ijs=304.7A选择电缆可以参照 …或者相关设计规范
回复
18楼
打破砂锅问到底 发表于 2015-8-6 14:36 额定功率 Pe=262KW 需要系数0.65 计算功率262KW*0.65=170.3KW 计算电流 Ijs=304.7A选择电缆可以参照 …变压器承载能力选择PE参数有相关GB资料嘛?
回复
19楼
开关:400S/3300 350A 电缆:185MM2,
回复
20楼
变压器承载能力选择PE参数有相关GB资料嘛?
回复
21楼
变压器承载能力选择PE参数有相关GB资料嘛?
回复