有关电气设计图纸选取开关电缆问题。
li1262535317
2015年08月05日 17:21:50
只看楼主

本帖最后由 li1262535317 于 2015-8-5 17:46 编辑 图纸标注; Pe=262KW kx=0.65 Pjs= 170.3KW COs(功率因数)=0.85 Ijs=304.7A 我现在需要加装设备设计单位配电箱图纸上标了上面几个参数,我现在需要选择电缆,空气开关,取上面哪个值来计算?还需考虑变压器承受能力又该选择哪个值?

本帖最后由 li1262535317 于 2015-8-5 17:46 编辑

图纸标注; Pe=262KW
kx=0.65
Pjs= 170.3KW
COs(功率因数)=0.85
Ijs=304.7A
我现在需要加装设备设计单位配电箱图纸上标了上面几个参数,我现在需要选择电缆,空气开关,取上面哪个值来计算?还需考虑变压器承受能力又该选择哪个值?
免费打赏
巴亚
2015年08月06日 09:06:03
2楼
Ijs,考虑变压器的用Pe
回复
ggf_lhk
2015年08月06日 09:17:12
3楼
额定功率 Pe=262KW 需要系数0.65 计算功率262KW*0.65=170.3KW 计算电流 Ijs=304.7A

选择电缆可以参照计算电流,选择变压器参考计算功率
回复
米花之星
2015年08月06日 11:13:18
4楼
电缆和开关参照 Ijs,变压器的话肯定还有其他负荷吧,统一进行负荷计算选择变压器容量
回复
sunnyboy_53
2015年08月06日 13:56:05
5楼
同意楼上的说法,按照Ijs选择开关和电缆,变压器得看总容量
回复
小阙
2015年08月06日 14:30:46
6楼
按照Ijs选择开关和电缆,变压器得看总容量,电缆选择注意考虑压降能不能满足电机等设备的启动要求
回复
饼饼侠
2015年08月06日 14:36:30
7楼
额定功率 Pe=262KW 需要系数0.65 计算功率262KW*0.65=170.3KW 计算电流 Ijs=304.7A

选择电缆可以参照计算电流(并结合敷设方式及温度选取校正系数,最终确定截面积;最后进行压降校验 ,经济电流校验)
,选择变压器参考计算功率
回复
电气书生
2015年08月06日 20:36:53
8楼
电缆的载流量应该大于计算电流,即大于Ijs=304.7A,而断路器用来保护线路及整定电流值时应该小于线路载流量。三者之间应满足关系电缆载流量大于开关整定电流大于计算电流。
回复
li1262535317
2015年08月07日 10:47:43
9楼
ggf_lhk 发表于 2015-8-6 09:17 额定功率 Pe=262KW 需要系数0.65 计算功率262KW*0.65=170.3KW 计算电流 Ijs=304.7A选择电缆可以参照 …变压器承载能力选择PE参数有相关GB资料嘛?
回复
li1262535317
2015年08月07日 10:49:49
10楼
巴亚 发表于 2015-8-6 09:06 Ijs,考虑变压器的用Pe变压器承载能力选择PE参数有相关GB资料嘛?
回复
li1262535317
2015年08月07日 10:50:24
11楼
sunnyboy_53 发表于 2015-8-6 13:56 同意楼上的说法,按照Ijs选择开关和电缆,变压器得看总容量变压器承载能力选择PE参数有相关GB资料嘛?